电厂锅炉用中水可以吗?如果水质COD、BOD超标,要怎么处理?

如题
如果上反渗透每天1.8万立的水处理设备要多少钱?
这里中水是 经过污水厂处理过的污水 然后进入中水厂 原计划采用以色列的反渗透 但是政府应为资金问题 把反渗透撤了
目前中水厂的处理流程就是 混凝 双层滤料过滤 活性炭过滤 消毒
怎么加入所为的深度再生处理??
不胜感谢

电厂锅炉可以用中水作为补水,但是中水必须进行处理,此处理包括深度再生处理及化学水处理。COD及BOD超标,说明你厂的中水没有经过深度再生处理,请参照新办法的电站中水利用标准要求,设置深度处理站虽中水处理后,达到地表二级水标准,再根据化学水处理程序进行正常水处理。
1.8万吨/日 反渗透装置大约投资为3500-4000万元左右。
由于中水再生处理的费用比较高,一般不建议将其作为锅炉补水,而是将其作为循环水补水。有可能的话,还是采用地下水、地表合格水及自来水作为锅炉补水比较合适。
还要注意:中水中氨氮含量较高,对金属有腐蚀性,应当进行处理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-29
锅炉不能用中水,因为杂质太多;但冷却水可以用,水质COD、BOD超标看情况可以上一级或二级生化处理。
第2个回答  2009-12-29