漏电断路器经常跳闸

漏电开关换了新的之后还是跳闸。跳闸情况有点奇怪:我家和邻居的漏电开关是分开接的。最近邻居家安装了个气泵,气泵启动的时候导致我家电闸有时候跳有时候不跳,大概3.4次左右会跳一次,每次跳都是在气泵启动的瞬间。
经检查,1.我家线路没问题,没有漏电。2.我家的用电电器插头全部拔掉,气泵启动的时候还是跳闸。3.跳闸之后合上电闸,邻居气泵在充气,我家电表不动,证明气泵没有用我家的电。
请高手帮忙分析一下,谢谢
再次重申下,不是开关问题。原先是德力西的,现在换成天正的,都不行。经了解,不单我家跳闸,还有其他邻居也同样情况。一楼说的可能对,启动时电压电流不够。有办法解决吗?
拆掉气泵很难很难,不考虑。一种解决方法是不用漏电断路器,可以保持一直有电,但这样不安全。在保存漏电断路器,有用电安全保障的基础上,什么解决办法能使它不跳闸?高手帮忙下

我也遇到过这样的问题,道理我不知道怎么说,就是邻家的气泵用电功率大,布线不合理,存在分布电容,就是线路和大地之间存在电容,在启动的瞬间电的频率相当于无穷大,无穷大频率的电加在线路形成的电容上,就形同于电源经过这个分布电容对地短路了,所以跳闸了就不奇怪了,换句话说,就是在气泵启动的瞬间电源除了给气泵供电之外,还要负责给这个分布电容充电,为什么有时跳又不跳呢,因为电容充电有个一个放电过程,不放电就不能再充(就这么理解吧)
解决的办法很简单,就是通过改变电场来破坏用电设备分布电容

从漏电保护器出来的零线和大地是绝缘的,不然漏报是合不上闸的,如果在漏报后边做重复接地的话,因为如果是那样,就会有一部分电流通过重复接地极入地了,那样在漏报的互感线圈感应到的电流矢量和就不是零了,就会引起跳闸
你家的所有用电设备的外漏可导电部分做一下保护接地就可以了,记住是保护接地而不是保护接零
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-20

家里经常漏电跳闸,找不出原因怎么办?老电工手把手一步步教你查故障,实用的电工技术!

第2个回答  2010-01-04
你这个跟别人家没有关系的,如果有怪系,你的开关一次都不会送出来的,一送就会跳。还是马上跳。建议你换一个品牌货试试吧
第3个回答  2010-01-04
电动机在起动瞬间会导致额定电流6至9倍的起动电流。如果电源供电功率太小,就会造成其它支路欠电流,欠电流时,空开会发生欠电流断电。
第4个回答  2010-01-05
漏电开关有质量问题,抗干扰能力差,引起误动作,重新买个品牌的。
漏电断路器没有欠压保护功能,低压,电流低都不会自动跳闸,我自己认为还是漏电断路器抗干扰能力低,如果你没办法改变线路情况,就只有改断路器,一种选国外品牌的,一种就不用漏电只用空开。