漏电开关换了新的之后还是跳闸。跳闸情况有点奇怪:我家和邻居的漏电开关是分开接的。最近邻居家安装了个气泵,气泵启动的时候导致我家电闸有时候跳有时候不跳,大概3.4次左右会跳一次,每次跳都是在气泵启动的瞬间。
经检查,1.我家线路没问题,没有漏电。2.我家的用电电器插头全部拔掉,气泵启动的时候还是跳闸。3.跳闸之后合上电闸,邻居气泵在充气,我家电表不动,证明气泵没有用我家的电。
请高手帮忙分析一下,谢谢
再次重申下,不是开关问题。原先是德力西的,现在换成天正的,都不行。经了解,不单我家跳闸,还有其他邻居也同样情况。一楼说的可能对,启动时电压电流不够。有办法解决吗?
拆掉气泵很难很难,不考虑。一种解决方法是不用漏电断路器,可以保持一直有电,但这样不安全。在保存漏电断路器,有用电安全保障的基础上,什么解决办法能使它不跳闸?高手帮忙下
家里经常漏电跳闸,找不出原因怎么办?老电工手把手一步步教你查故障,实用的电工技术!