11问答网
所有问题
请问1600KVA变压器怎样选择进线柜真空断路器和出线柜真空断路器?谢谢!
谢谢!电源电压等级为10KV。S11-1600KVA 10/0.4KV 。用户为工厂企业。
进线柜是10KV电网进入的环网柜。
出线柜是将10KV计量柜与变压器高压侧连接的柜子,承受10KV电压。
举报该问题
推荐答案 2009-12-30
请告知变压器的高低压电压等级才能进行计算,如果电源侧电压在6-10KV等级,1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可。
至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。
至于出线柜是指变压器低压侧?一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F8FPM4884.html
其他回答
第1个回答 2012-07-06
你所提的问题很简单,10KV侧断路器可以选630A额定电流,热稳定电流按照上级变电站的断路器热稳定电流选,如下你说的选择环网柜,那就要看各厂家环网柜内配的断路器规格了,低压400V侧进线断路器需要选框架断路器,框架电流为3200A,额定电流为2500A
相似回答
1600kVA变压器
,出口
断路器如何选择?
答:
请告知变压器的高低压电压等级才能进行计算,如果电源侧电压在6-10kv等级,
1600kva变压器
的额定电流为92-153a,而目前
真空断路器
额定电流都在400a以上,所以选择400a的真空断路器就可。至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25ka...
大家正在搜
变压器进线柜的断路器是什么断路器
变压器在进线柜还是出线柜
进线柜到变压器怎么接线
变压器进线柜怎样看电度
变压器到低压进线柜怎么连接
高压进线柜跟跟变压器相序接反
变压器进线柜
变压器到低压柜几根线
变压器与进线柜连接母排
相关问题
请教1600KVA变压器和1000KVA变压器,配套进线柜、...
1600kVA变压器,出口断路器如何选择?
1600KVA变压器10KV高压线路需要多大的真空断路器
2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?谢谢
如何根据变压器容量选择真空断路器
如何根据变压器容量选择真空断路器?
高基配电室进线柜、变压器出线柜等用真空断路器,在什么时候用额...
请问1600kVA变压器的低压柜中的断路器采用抽屉式还是固定...