请问1600KVA变压器怎样选择进线柜真空断路器和出线柜真空断路器?谢谢!

谢谢!电源电压等级为10KV。S11-1600KVA 10/0.4KV 。用户为工厂企业。
进线柜是10KV电网进入的环网柜。
出线柜是将10KV计量柜与变压器高压侧连接的柜子,承受10KV电压。

请告知变压器的高低压电压等级才能进行计算,如果电源侧电压在6-10KV等级,1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可。
至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。
至于出线柜是指变压器低压侧?一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-06