一次注浆注浆压力为0.5MPa左右,注浆时间一般为20min~1h,特殊情况下可达1h 45min。

二次注浆应在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0MPa(4~6小时)时进行,注浆压力0.5~1.5MPa,最高达到2.0Mpa;注浆时间一般为20分钟至1小时。

1、喷射灌浆前应对高压泵、空压机、高喷台车等机械和供水、供风、供浆管路系统进行检查。下喷射管前,宜进行试喷和3min~5min管路耐压试验。对高压控制阀门宜安设防护罩;

2、下喷射管时,应采用胶带缠绕或注入水、浆等措施防止喷嘴堵塞;

3、在喷射灌浆过程中,出现压力突降或骤增、孔口回浆变稀或变浓、回浆量过大、过小或不返浆等异常情况时,应查明原因并及时处理;

4、喷射灌浆过程中应有专人负责监测高压压力表,防止压力突升或突降;

5、下喷射管时,遇有严重阻滞现象,应起出喷射管进行扫孔,不能强下;

6、高压泵、空压机气罐上的安全阀应确保在额定压力下立即动作,应定期校验安全阀,校验后不得随意调整;

7、单孔高喷灌浆结束后,应尽快用水泥浆液回灌孔口部位,防止地下空洞给人身安全和交通造成威胁。

扩展资料

锚索第二次注浆质量控制注意事项:

1、锚位点放线,各方向允许误差均为±1cm。

2、锚索孔径允许误差±2mm。

3、若遇坍孔,应立即停钻,进行固壁注浆处理,注浆24小时后重新扫孔钻进。

4、洗孔要干净彻底,孔中不得留有岩粉和水。

5、锚索的编制要确保每一根钢绞线始终均匀排列、平直、不扭不叉,锈、油污要除净,对有死弯、机械损伤及锈坑者应剔出。

6、锚索的长度要根据钻孔的实际深度确定,允许误差±2cm,并对锚索按孔号相应编号。

7、锚固段的定中支架,应严格按设计要求安装在锚索上,绑扎铁口既要能承受一定的拉力,又要保证锚索的自由拉伸。

8、安放锚索要保证锚索孔壁有不少于2cm的注浆厚度,锚索安放要平直,张拉段要放在锚孔中央。