我家漏水,地下全是水,但是打压显示不出问题,特别是卫生间,请问是什么问题,请教高手
12个小时,从8个压降到4.5个压,伟星管业的师傅和水电工都说是在正常范围。 我家入住新房一年半了,目前靠卫生间的书房门框已经发霉,墙皮脱落;撬开瓷砖,地下水槽内全是水,看起来问题很严重。还有一个事实 ,我家水管总阀关掉一天之后,三楼就不滴水了。从逻辑上判断,也应该是我家的水管或者三角阀有问题,但是检测不出来。请高手帮帮忙!

看一下内镙纹90度弯头丝扣内是否有裂纹(角阀部位的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-25
打了多久的压,如果说漏的这么厉害打压已经有显示了
第2个回答  2010-02-26
抄了点规范来:
国家标准(GB50242-2002)第4.2.1条有明确的规定。 4.2.1 室内给水管道的水压实验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的
给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:金属及复合管给水管道系统在实验压力下观测10分钟,压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管给水系统应在试验压力下
稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压 力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏..

可以说,你家水路改造很有问题,一般情况是:施工工艺的问题,
哎,自己按这个标准再打压次吧。
不合格返工吧,没有什么好说的。毕竟,房子是住好多年哪,谁也不能通过拖延时间,糊弄过去的。
另外检查下顶棚,你楼上水路没问题吧。