在消防系统中所有280度排烟防火阀都要停风机吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-31
目前设计上一般只有风机房外的第一个280°C防火阀动作之后连锁关闭风机的。
其余位置的防烟分区防火阀,不做停风机的动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F8MP7SqS7vPvM7F727q.html
其他回答
第1个回答 2023-04-13
消防设施通用规范内容是这样规定的,280°C排烟防火阀动作后都可以连锁停止排烟风机及补风机运行。
第2个回答 2023-06-07
如果一个排烟系统中有好几个280度防火阀,离排烟风机最近那个接连锁线停风机就可以了
相似回答
280度防火阀
关闭
排烟风机
,是风管上
所有
的阀任一g动作
都要
关闭?
答:
只有当排烟风机入口处的280℃排烟防火阀熔断关闭时,才连锁关闭排烟风机