继电保护综合测试仪主要技术参数

如题所述

继电保护综合测试仪的主要技术参数如下:


交流电压输出特性:0至250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护电压为260V。


交流电流输出范围广泛,0至50A和0至100A可连续调节。当输出电流在0至50A时,开路电压为10V;当输出电流在0至100A时,开路电压降为5V,过量程保护设定在120A。


直流电压输出方面,0至250V可连续调整,最大电流2A。过量程保护在260V,过载保护动作电流为2.1A,波纹系数S≤0.1%。


直流电流输出范围包括0至200mA和0至5A,0至200mA时开路电压为48V,过量程保护在230mA;当输出在0至5A时,开路电压为24V,过量程保护为5.2A。


特别注意,固定直流电压输出时,当单独输出110V或220V时,电流可达2.5A。然而,如果与交流电压、电流或直流电压同时输出,总容量不得超过600VA。


此外,数字毫秒表功能强大,最大量程为100小时,分辨率为0.1毫秒,精度达到0.1%±1个字。


整机测量精度方面,交流电流和电压的精度为±(3%±3个字),直流电流和电压的精度为±(2%±3个字)。


设备尺寸为320×480×160mm,便于操作和放置。工作环境温度要求在0至45℃,湿度范围为15%至85%。


综合测试仪具备13个通道,可同时输出六路不同频率和相位的电压(0-120V),六路电流(0-40A/三相或0-20A/六相),以及一路3U0电压。




扩展资料

继电保护综合测试仪内部的交直流电压、电流源采用了最新的电源技术,使仪器在电路设计、器件选型、面板布局、内部结构设计上达到国内先进水平。继电保护校验仪具有功能完善、选材优良、测试项目数据清晰、操作简单等优点,是电力继保部门的首选设备。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考