第1个回答 2020-11-30
可燃气体探测器常用于化工、石化、钢铁等危险区域的易燃易爆气体泄漏检测。对于企业来说,保护现场安全绝非购买合格产品即可,更需要规范的安装和完善的售后服务。
尼德利气体检测提供商,一直以来就是本着踏实努力做产品的态度,为客户提供优质的高质量产品,今天给各位讲解下安装高度规范标准。
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。
检测比空气重的气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。
一、安装位置
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GBT50493-2019)的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定探测器的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。
一般情况下,室内空间可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只探测器的水平距离在15m以内;有毒气检测半径为1m。对于面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。
探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m;探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。有毒气则应小于2m。
二、安装高度
可燃气体探测器的安装高度应根据可燃气体的比重来安装。对于检测比空气重的可燃气体时,探测器安装高度应距地面0.3~0.6m;检测比空气轻的可燃气体时,探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。对于氢气等气体,应安装在棚顶等最高处。
(说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。)
第2个回答 2020-11-30
1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
2、可燃气体探测器用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
3、可燃气体探测器安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
4、可燃气体探测器安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1、5~2米左右安装。
5、可燃气体探测器布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
6、可燃气体探测器现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
7、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。
8、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
9、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。
第3个回答 2020-11-30
可燃气体检测仪器安装的要求。
1、 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出 气口或易泄漏处附近方圆 1 米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、 高湿环境。
2、 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12 平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
3、 可燃气体检测探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁 安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
4、 可燃气体检测探头安装高度:检测氢气、天然气、 城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1 米 左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2 米左右安装。
5、 可燃气体检测探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根 线径大于 1 平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
6、 可燃气体检测探头现场走线应穿管,所用管子应符 合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
7、 可燃气体检测探头安装时应传感器朝下固定。
8、 可燃气体检测探头应在断电情况下接线,确定接线 正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
9、 可燃气体检测探头应至少每年标定一次,以确保检测精度。
第4个回答 2020-11-30
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;
(2)BT/R系列探测器安装位置与燃气源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;
(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。
(注:当探测的气体的比重1表示比空气重,安装在距地面30cm处。
可燃气体探测器的安装高度及规范
1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽 可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
2、可燃气体探测器用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
3、可燃气体探测器安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
4、可燃气体探测器安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。
