除煤气发生炉水垢

除煤气发生炉水垢的配方和怎么样使用.

1采用锅外化学处理选择的离子交换器的周期制水量、工作交换容量、清洗水耗、盐耗或酸耗要求和锅炉的出力相匹配,并能经济性运行。比如有的单位明明有一台2t/h炉,一台3t/h炉,都只配一台处理水量为2m3/h的软化器导致软化水做补给水供应不足,只能将生水打入炉内造成结垢严重。

2锅外水处理方法应和锅内水处理方法相结合。水处理技术发展的早期多是使用锅内加药处理的方法,一般小型锅炉和热水锅炉单纯采用锅内加药处理,而不用交换器软化是可行的。只要水处理工和司炉工能按需按量加药,及时正确排污是可以达到GB1576-2001工业锅炉水质的要求。但对于2t/h以上,1.0MPa以上的蒸汽锅炉就最好不采用单纯锅内加药的方法,因为投放药剂多,水渣多,会影响蒸汽品质,而且工作压力越高,水渣有可能转化为二次水渣,来不及排污。现在离子交换已是成熟技术,且能满足大部分水处理工作的要求,因此GB1576-2001规定对额定蒸发量小于等于1t/h,且额定蒸汽压力小于等于1.0MPa的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。同时需要指出,锅内加药处理做为锅外化学处理方法的一种补充是很合适的,比如在锅内补充添加磷酸盐能使锅炉金属表面形成保护膜,并能消除残余硬度,使锅炉可以无垢或薄垢运行。

3对于使用化学除盐(纯水)装置的单位如何调整锅水PH值和碱度的问题。如某水暖器材公司电镀车间的阴阳离子交换器出水同时供锅炉使用,虽说有车间化验工检测水质,但司炉工并不知何时阴阳床失效,任由失效后产生的酸性水或高硬度的水入炉,反而对锅炉造成危害。因此要求该厂一定要监控阴阳床何时失效,及时再生。同时因其锅水碱度和PH值即使在给水硬度、PH值合格情况下也会偏低,建议参照电站锅炉的方法加磷酸三钠调整,而非像该厂司炉工之前加氢氧化钠导致锅水起沫,水位表视线模糊的做法。在纯水做补给水的情况下,加碳酸钠调PH值的做法也不可取。因为随着压力升高碳酸钠有可能分解出二氧化碳带入水蒸汽中腐蚀管道,故应加磷酸三钠调高PH值和碱度。

4现在酒店和小型企业使用全自动离子交换器的越来越多,普遍存在“它是全自动的,不用人管”的思想。尽管全自动离子交换器有着操作简单,不占地方的优点,但在实际运行过程中,仍需监测水质。应根据原水水质、软水用量等及时调整,定期化验原水、软水的硬度和氯离子含量,以确保出水水质合格。像时间型全自动交换器其控制器在出厂时已将自动再生时间固定在凌晨2时30分,但若遇停电需重新设定时间钮的时间。流量型软水器设定较简单,可一天再生多次,当原水硬度有变化时可随着时间调整流量的设定并进行手动切换再生。

参考资料:http://www.cnqol.com/forum/view.asp?id=14106&p=3&page=1

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2006-09-30
1.可找专业清洗公司,2.可用稀盐酸清洗.比例可调剂淡点.泡上30分钟左右.(一般状况下).要根据具体情况定.本回答被网友采纳