plc控制步进电机驱动器的控制信号问题
用plc本体的24v电源输出脉冲,驱动器的控制信号为5v脉冲,我在24v脉冲线路上加一个1w的1k电阻,信号电压还基本上变化不大,不能控制驱动器。如何变换才能用24v控制驱动器呢?
举报该问题
推荐答案 2010-01-23
电源方向有没有搞反,驱动器这边是用光耦隔离的吧,你在24V的脉冲和方向信向上分别串联一只2K的电阻,再把方向和肪冲的负端都接地。不用管驱动器的信号电压规定要多少,只要电流在3-15MA内就没事啦.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F8S2S8S7P.html
其他回答
第1个回答 2010-01-23
如果只能用24V电源输出脉冲,那就在24V脉冲输出端加一个2.4K电阻,经电阻对GND再加一个5V的稳压管。或接成24V/5V的分压。
第2个回答 2010-01-23
自己做DC-DC的电源很麻烦,而且不保险,还是去买一块5V的开关电源吧,这样比较保险
第3个回答 2010-01-23
可能脉冲型式不同,不仅仅是电压不同。建议换驱动器。