零序过压原理

求发电机零序过压原理

一、如果此变压器的中性点不接地运行,就用间隙零序过压保护:
1、由于中性点不接地,当一相发生接地故障时,接地相的对地电压为0,其它两相的对地电压升高根号3倍,即:根号3乘以100V等于173.2V;整定值取180。
2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的零序电压较高,直接危及变压器绝缘,所以要及时将故障切除。间隙零序过压时间一般整定为0.5s,动作后跳各侧开关。
二、如果此变压器的中性点直接接地运行,就用零序过流及零序过压保护:
中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压定值就不能取大,一般整定在15~30V范围内。