如何由图纸上的管道直径确定检查井的尺寸?还有如何定义井室矩形或者方形??
井距我是知道的,我要问的是如何确定矩形和方形井的设置。。那些位置是方形,而哪些位置该用矩形

管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。一般市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m。

窨井负责污水检查和排水管道系统上的检查和清理。同时还起连接管段和管道系统的通风作用。相邻两井之间管段应在一条直线上,在管道断面改变处、坡度改变处、交汇处、高程改变处都需设置检查井,设置检查井(根据管道直径和雨、污水类型规定分段间距)。常用检查井规格:

塑料检查井(塑料“窨井”)适用的范围:建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。

一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工。抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t);消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计。地下水位按地面下不高于1.0m设计。

扩展资料:

塑料检查井的维护,

1、管道清通宜采用专用疏通机械实施水力保养。通常我们使用的维护工具有铲锹、铅桶、揽泥兜等普通工具;有时还需要使用到一些专业工具,如:污泥钳、高压水枪等。

2、当雨水检查井内有积泥、砂清理等,我们宜采用机械吸泥工具实施清理。如采用人工清理时,应采用专用清洁工具。

3、检查管道积泥情况时不得下井探测,应采用检查镜目测。

4、在实施维护、保养时,应在检查井周围放置标有醒目警示用语。

5、实施维护保养后,应按原状及时盖好井盖,污水管道检查井还应盖好内盖。

6、当检查井井盖受外部原因而损坏或丢失后,维修部门应按原种类规格及时更换补缺。

参考资料来源:百度百科 -塑料检查井

参考资料来源:百度百科--检查井



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
  以下是一些关于检查井尺寸施工操作的要点:
  1、放线定点:这是所有在检查井工作坑和接收坑施工前的基础工作,如果在接收坑处采用骑马井施工,则在放线定点时可以根据管段总长和标准管节的长度(2m/节),在设计允许的情况下,对设计图纸中的管段长度进行适当的调整(一般情况下,调整范围在1~2m左右,计算时一定要加上管缝长度),这样做的目的是为了避免在施工骑马井的井室时破坏管道,可见,轴线上的工作坑非常关键的。
2、管道就位:一般检查井施工中工作坑和接收坑的开挖都是非常关键的工序,工作坑是进行管道顶进的工作地点,是必须开挖的,而接收坑一般情况下是在管道就位后,在对接点开挖然后砌筑(或浇筑)检查井接通两边管道之用的,检查井在工作坑顶进的过程中一定要控制好方向,偏差不应太大,这是决定能否采用施工很关键的一步,也是检查井施工中的主控项目,如果检查井顶进的过程中遇到特殊的地质情况而产生了偏差,则应及时采取纠偏措施,保证在接收坑处的管道回到轴线位置,对检查井施工的管道在接收坑处要预留一定的空隙,便于检查井施工。
3、确定检查井开挖尺寸:根据检查井排水管道的管径来确定检查井的直径,人工挖土方、绑扎钢筋、支模板、浇筑混凝土,一般情况下,为便于检查井施工操作和保证施工安全,检查井的每段施工深度h取1m为宜(如果土质较好深度h可以放大),然后1模/m向下施工,本工法所采取的均为1模/m的施工方法。
第2个回答  2009-12-24
管道管径小于等于150mm时,检查井之间的距离不宜大于20m,管径大于等于200mm时,检查井之间的距离不宜大于30m。一般市政排水管道上的检查井之间的距离不宜大于50m。