电表入户用20平方铝芯线,入户到家里开关用的铜芯线。在入家里开关之前分了路,单独接了一个线路控制空

电表入户用20平方铝芯线,入户到家里开关用的铜芯线。在入家里开关之前分了路,单独接了一个线路控制空调(一台立式空调好像5匹的),这根通往空调开关的线是6平方的铜芯线,请问大家这样可以吗?已经用了8,9年了也没什么毛病,今天听说铝芯线和铜芯线不能连接心里不放心,不过这个5匹空调一般不用原来做生意时开,现在一般不开。可以继续这样用吗?空调不开,这样接会影响家里的电吗?求大家指点谢谢祝工作顺利天天发财!

线只有16mm²和25mm²的。没有20的。另外空调柜机220v的好像没5匹的吧?4匹的都很好。铝线和铜线要产生化学反应的,腐蚀的很快,所以在实际操作中都尽量避免接头,实在是避免不了都采用铜铝接头或采用过渡。过渡是指用个空开和闸刀或接线桩。这样就能避免铜铝直接接触。个人建议你还是改掉吧,时间久了容易接触不良,易导致火灾追答

4匹的都很少…不是很好😅

如果你家里是过渡了的那完全没问题,只要铜铝线不是直接接头完全没影响

追问

你好谢谢回复,家里是用空开过度的,空调那路没有使用铜铝接头,也没有过度,我把空调那路弄个铜铝接头或者空开可以吗?谢谢回复

追答

可以,你空调那路是铜铝线直接接头的吗?

追问

是的,线路到屋里有个空开。

空开控制空调

电表入户空开之前,通空调那路直接接的。当时我爸爸接的可能他也不懂,8.9年了也没出毛病

追答

没懂你说的意思…你即然是空开控制空调就断开线路没直接接头了啊?

追问

接头在楼顶,接完后线进屋里接了空开,接口在楼上

追答

哦,那在接头外用个铜铝接头或加个闸刀即可,最好是处理下,因为铜铝接头终究要出问题的!是个隐患…而不是你用了多久的问题!

追问

好的谢谢大哥

追答

不用谢

追问

能告诉我用什么样的吗?这个接头分大小吗

一会采纳大哥的回复

追答

这接头要用专用工具,你还是买个闸刀或空开方便点吧…接头要用压线钳,普通电工不太多有

再说你那线用了那么久,估计老化了

接头分大小的,多大的线买多大的接头。型号有10,19,25,35,50,70,90,120……等

10,16打错了

老区住宅大多供电局入户线采用的16mm²的

追问

乡镇供电局电工应该有吧工具。

我给你拍个照片你看看我这个多大的线

追答

照片无法分辨吧😂你拍吧

你可以买大一型号的,25的,大了电工会剪线添充满接头压线的

追问

里面四根线

红黄绿蓝

一根是单根的别的是拧一块的

追答

单根的最大6mm²的,拧一起的最小10mm²的,照你线规格来判断估计最10mm²的线。两根就是20mm²你可以买25的接头

线规格是10mm²×3+6mm²×1

追问

大哥真心的感谢你的帮助祝您工作顺利天天发财。我马上找电工解决。工具得用什么我让电工带

不是没20平方的线啊我这个怎么是啊

追答

你这个是两根10的并用…10×2啊

追问

接头后还用包吗

追答

你那个接头估计是从中间接的,铜铝接头用不上

追问

还用防雨吗

追答

肯定要包的!

追问

是的是从主线接的

那怎么弄

追答

在室外的话要防雨,要买绝缘橡胶带

追问

你那个接头估计是从中间接的,铜铝接头用不上

大哥这句话什么意思

我这种情况能接吗

追答

接头是对接的

就是两根线对接用的

追问

哦那我怎么弄啊

追答

你干脆改道空调线吧!改到入户总闸那加个空开就行了

另外那接头那尽早处理掉,如果腐蚀历害去买铝线接头叫电工重新给你接下

追问

直接把空调的铜芯线换成10平方铝线从新接可以吗

追答

可以

看你实际情况,改道至总闸处最好…铝线接头处风化的快

追问

处理一下原来的接线处还是接入户之前的地方,也就是原来的接口处可以吗?

追答

原来接线处肯定腐蚀的很历害了!那个要用接头重新接的,接完再接空调线

追问

那买个铝线接头准备着吧

追答

两个😄

追问

不行空调我不接了,以后用我从家里总砸再接

追答

两个25的

追问

知道了

追答

不贵,几块钱一个

这样最好

追问

我光处理一下原来的接头从新包好

追答

恩,这样最好

追问

得用什么工具大哥

追答

在室外要买绝缘橡胶带!工具电工有,叫他带上压线钳就可以了。

追问

好的

追答

工具…压线钳,美工刀,绝缘粘胶带,绝缘橡胶带

追问

以后接空调我得怎么从这个空开接啊

追答

你这是室内总闸?

追问

家里的总电闸

追答

怎么只有两根入户线了?

追问

追答

不是四根吗?

追问

我也不知道啊

旁边还有

追答

是不是在空调接头那分支了?

追问

应该是

这边没有

哎家里电复杂了点

追答

旁边那是入户后的分闸,和总闸入户线没关联的

追问

老人前年出车祸摔的记不清了

追答

看起来也是…看来给你家做电工安装的人不咋地😂

全用的单p不带漏电的空开…

追问

这情况是在入户之前分支了吗

追答

这样吧,你还是找电工实地给你看一下主线是什么情况,他会给你最好建议的,我这不能实地观查,实在不能给你最好建议😳

估计是在空调那分支了

那样的话买两个铜铝接头就行了

追问

是分支了还有什么解决方法

可以用刚才的铜芯线和铝芯线接头的方法吗

追答

可以,就是用铜铝接头对接

追问

接头6平方铜芯线和分支后的铝线

追答

追问

接头得用小点的吧

追答

用10的就可以了

追问

谢谢马上弄,接头多大的

追答

10的

这样的,淘宝都有买

追问

刚上去看看不是分支,家里电闸是线不够长接的。楼顶还是那样接的。真不行我就把空调那路截了不用那路了。接头部分像你说的那样处理后用铝线接头接好包好用。这样可以吗?空调那路我以后接到家里电闸上面可以吗?

假设家里如果漏电火线发生电着火,外面总电表的开关会自动跳闸吗

电表里的开关

追答

电表里的不一定会跳的

因为老住宅区的线路复杂比较乱,大多电表里的总闸都把漏电保护剪掉了,所以最好家里要安漏电保护

刚上去看看不是分支,家里电闸是线不够长接的。楼顶还是那样接的。真不行我就把空调那路截了不用那路了。接头部分像你说的那样处理后用铝线接头接好包好用。这样可以吗?空调那路我以后接到家里电闸上面可以吗?

可以。就照以上我说那么办

追问

好的谢谢。我家这个是漏电保护器还是空气开关?真心感谢你不嫌麻烦的回复我。谢谢谢谢

追答

带漏电保护空开

不咋上知道了😁

追问

呵呵谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-10
20平方的铝芯线可负16千瓦的负载,对你家和5P空调来说足足有余,铝芯线跟铜芯线不直接,该5P空调处跟铝芯线之间装一个空气开关就可了。追问

你好谢谢回复,空调接线处没有空开,空调线路到屋里接了个空开,接线处有必要接个铜铝接头吗

追答

空调接线最好不要跟20平方的铝芯线对接,应在连接处装一个空气开关(32安),到你家的用电又装一个总空气开关,这样也比较安全,发生用电器短路或者火灾时,可立即关掉电源。

追问

谢谢

第2个回答  2016-04-10
铜接铝的确不好,接口很快氧化,不过现在能正常用就不用管它,如果要用空调的话最好把以前的接口拆下来清洁一下再接上去,一两年重复一次追问

谢谢

第3个回答  2016-04-10
可以,没有问题