电表入户用20平方铝芯线,入户到家里开关用的铜芯线。在入家里开关之前分了路,单独接了一个线路控制空调(一台立式空调好像5匹的),这根通往空调开关的线是6平方的铜芯线,请问大家这样可以吗?已经用了8,9年了也没什么毛病,今天听说铝芯线和铜芯线不能连接心里不放心,不过这个5匹空调一般不用原来做生意时开,现在一般不开。可以继续这样用吗?空调不开,这样接会影响家里的电吗?求大家指点谢谢祝工作顺利天天发财!
4匹的都很少…不是很好😅
如果你家里是过渡了的那完全没问题,只要铜铝线不是直接接头完全没影响
追问你好谢谢回复,家里是用空开过度的,空调那路没有使用铜铝接头,也没有过度,我把空调那路弄个铜铝接头或者空开可以吗?谢谢回复
追答可以,你空调那路是铜铝线直接接头的吗?
追问是的,线路到屋里有个空开。
空开控制空调
电表入户空开之前,通空调那路直接接的。当时我爸爸接的可能他也不懂,8.9年了也没出毛病
追答没懂你说的意思…你即然是空开控制空调就断开线路没直接接头了啊?
追问接头在楼顶,接完后线进屋里接了空开,接口在楼上
追答哦,那在接头外用个铜铝接头或加个闸刀即可,最好是处理下,因为铜铝接头终究要出问题的!是个隐患…而不是你用了多久的问题!
追问好的谢谢大哥
追答不用谢
追问能告诉我用什么样的吗?这个接头分大小吗
一会采纳大哥的回复
追答这接头要用专用工具,你还是买个闸刀或空开方便点吧…接头要用压线钳,普通电工不太多有
再说你那线用了那么久,估计老化了
接头分大小的,多大的线买多大的接头。型号有10,19,25,35,50,70,90,120……等
10,16打错了
老区住宅大多供电局入户线采用的16mm²的
追问乡镇供电局电工应该有吧工具。
我给你拍个照片你看看我这个多大的线
追答照片无法分辨吧😂你拍吧
你可以买大一型号的,25的,大了电工会剪线添充满接头压线的
追问里面四根线
红黄绿蓝
一根是单根的别的是拧一块的
追答单根的最大6mm²的,拧一起的最小10mm²的,照你线规格来判断估计最10mm²的线。两根就是20mm²你可以买25的接头
线规格是10mm²×3+6mm²×1
追问大哥真心的感谢你的帮助祝您工作顺利天天发财。我马上找电工解决。工具得用什么我让电工带
不是没20平方的线啊我这个怎么是啊
追答你这个是两根10的并用…10×2啊
追问接头后还用包吗
追答你那个接头估计是从中间接的,铜铝接头用不上
追问还用防雨吗
追答肯定要包的!
追问是的是从主线接的
那怎么弄
追答在室外的话要防雨,要买绝缘橡胶带
追问你那个接头估计是从中间接的,铜铝接头用不上
大哥这句话什么意思
我这种情况能接吗
追答接头是对接的
就是两根线对接用的
追问哦那我怎么弄啊
追答你干脆改道空调线吧!改到入户总闸那加个空开就行了
另外那接头那尽早处理掉,如果腐蚀历害去买铝线接头叫电工重新给你接下
追问直接把空调的铜芯线换成10平方铝线从新接可以吗
追答可以
看你实际情况,改道至总闸处最好…铝线接头处风化的快
追问处理一下原来的接线处还是接入户之前的地方,也就是原来的接口处可以吗?
追答原来接线处肯定腐蚀的很历害了!那个要用接头重新接的,接完再接空调线
追问那买个铝线接头准备着吧
追答两个😄
追问不行空调我不接了,以后用我从家里总砸再接
追答两个25的
追问知道了
追答不贵,几块钱一个
这样最好
追问我光处理一下原来的接头从新包好
追答恩,这样最好
追问得用什么工具大哥
追答在室外要买绝缘橡胶带!工具电工有,叫他带上压线钳就可以了。
追问好的
工具…压线钳,美工刀,绝缘粘胶带,绝缘橡胶带
追问以后接空调我得怎么从这个空开接啊
追答你这是室内总闸?
追问家里的总电闸
追答怎么只有两根入户线了?
追问嗯
追答不是四根吗?
追问我也不知道啊
旁边还有
追答是不是在空调接头那分支了?
哦
追问应该是
这边没有
哎家里电复杂了点
追答旁边那是入户后的分闸,和总闸入户线没关联的
追问哦
老人前年出车祸摔的记不清了
追答看起来也是…看来给你家做电工安装的人不咋地😂
全用的单p不带漏电的空开…
追问哎
这情况是在入户之前分支了吗
追答这样吧,你还是找电工实地给你看一下主线是什么情况,他会给你最好建议的,我这不能实地观查,实在不能给你最好建议😳
估计是在空调那分支了
那样的话买两个铜铝接头就行了
追问是分支了还有什么解决方法
可以用刚才的铜芯线和铝芯线接头的方法吗
追答可以,就是用铜铝接头对接
追问接头6平方铜芯线和分支后的铝线
追答恩
追问接头得用小点的吧
追答用10的就可以了
追问谢谢马上弄,接头多大的
追答10的
这样的,淘宝都有买
追问刚上去看看不是分支,家里电闸是线不够长接的。楼顶还是那样接的。真不行我就把空调那路截了不用那路了。接头部分像你说的那样处理后用铝线接头接好包好用。这样可以吗?空调那路我以后接到家里电闸上面可以吗?
假设家里如果漏电火线发生电着火,外面总电表的开关会自动跳闸吗
电表里的开关
追答电表里的不一定会跳的
因为老住宅区的线路复杂比较乱,大多电表里的总闸都把漏电保护剪掉了,所以最好家里要安漏电保护
刚上去看看不是分支,家里电闸是线不够长接的。楼顶还是那样接的。真不行我就把空调那路截了不用那路了。接头部分像你说的那样处理后用铝线接头接好包好用。这样可以吗?空调那路我以后接到家里电闸上面可以吗?
可以。就照以上我说那么办
好的谢谢。我家这个是漏电保护器还是空气开关?真心感谢你不嫌麻烦的回复我。谢谢谢谢
追答带漏电保护空开
不咋上知道了😁
追问呵呵谢谢
你好谢谢回复,空调接线处没有空开,空调线路到屋里接了个空开,接线处有必要接个铜铝接头吗
追答空调接线最好不要跟20平方的铝芯线对接,应在连接处装一个空气开关(32安),到你家的用电又装一个总空气开关,这样也比较安全,发生用电器短路或者火灾时,可立即关掉电源。
追问谢谢
谢谢