劳特斯中央空调故障代码E1:06

劳特斯中央空调故障代码E1:06

故障E1:是室内机和室外机通信故障。请检查室内机室外机主控板问题导致通讯故障。
类似问题的案例供参考:E1故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
解决措施:更换室外电源板和整流桥
经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-08
代码E1:03是1号机组防冻开关持续断开
第2个回答  2018-06-11
老王回答,是传感器
第3个回答  2018-03-23
漏电,电路板
相似回答