室内消火栓安装规定有以下内容:

1、室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 

2、供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 

3、暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10㎜。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。 

4、消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 

5、前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 

6、消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m ,出水口与安装墙面成90°角。

7、消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。 

8、外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。

参考资料

阿里巴巴商人社区:https://baike.1688.com/doc/view-d45061234.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-07
室内消火栓安装规范:\x0d\x0a1、室内消火栓易安装在走廊、楼道及其他方便人使用的地方;\x0d\x0a2、室内消火栓安装高度为0.7-1.1米(栓口离地高度);\x0d\x0a3、室内消火栓间距不应超过30米,每条水龙带不应超过25米;\x0d\x0a4、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。\x0d\x0a建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m,高层建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。\x0d\x0a5、消火栓的取水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°。\x0d\x0a6、安装过后的消火栓不能遮挡、阻拦,并设置项目的标志。