后浇带加强筋为板受力钢筋截面面积的一半是什么意思?

如题所述

就是按板受力筋的1/2加强,如板的配筋是C18@120,那么加强筋需要配C18@240 。

后浇带位置除了板筋之外需要额外布置受力钢筋,钢筋数量为板筋数量的一半。就等于在板筋的间距里隔一挡放一根。这样最简单,也可以用相同的间距,每一档里加一根比原来板筋截面小一半的钢筋,间距受力钢筋两倍即可。
后浇带的附加钢筋为受力钢筋截面积的1&#47,放钢筋时和主筋错开,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位、梁相应位置留设的临时施工缝。也就是后浇带部位的板筋间距减少一半布置。后浇带将结构暂时划分为若干部分、加强筋用与板相同直径的钢筋,例如板筋间距是120mm,增加加强筋的间距按240mm加入、后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求在基础底板。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考