变压器励磁电阻和励磁电抗为什么会随着铁心饱和程度的增加而减小?

如题所述

当变压器外加电压升高,但变压器的磁路即铁心中的磁通密度还没有饱和时,也就是它的磁化曲线还在直线阶段时,励磁电阻Rm和励磁电抗Xm是基本不变的。
只有当磁通密度达到饱和,励磁电阻Rm和励磁电抗Xm才会下降。因为变压器的铁心是由铁磁质材料硅钢片做的,它的磁化特性是非线性的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-04
开路或者负载运行时,变压器的磁路是铁心。

而在短路状态下,由于二次绕组被短路,磁力线被迫从绕组间非导磁介质(油,空气等)经过。导致磁路的磁阻增大,从而导致励磁电抗变小。如果考虑到变压器铁心的饱和的话,饱和下铁心磁导率下降,磁阻也会同时变大,则励磁阻抗的会降到一个更低的水平。

换个角度来看,空载时,一次电流为励磁电流,该电流只有额定电流的千分之几。

而当二次被短路后,如果想要维持变压器一次侧的电压不变,则此时变压器一次侧的电流将是一个惊人的存在。

而 阻抗=电压/电流, 可见短路下阻抗下降了,而且是变得非常小了。本回答被网友采纳