消防泵房消防稳压泵上电接点压力表有两个,请问两个是一样压力吗?

上网查到有电接点压力表低压力和高压力两个,不太明白了,能讲解下吗?谢谢,有点急。。。

不一样。

稳压泵的启停靠电接点压力表来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6, 0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。


扩展资料:

消防水泵安装要求:

1,性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备--定技能和经验的钳工和管工共同承担。每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。

2,消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

3,每台消防水泵出水管上应安装上回间和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径由设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回间和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。

参考资料:百度百科-消防稳压泵

参考资料:百度百科-ZW(L)-Ⅰ-XZ-13

参考资料:百度百科-电接点压力表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
稳压泵的启停靠电接点压力表来控制,比如你设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候你就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6, 0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-09-27
1个电接点压力表就行