电气绝缘测试资料怎么做呀

如题所述

  用摇表,注意所有回路不要接通,例如插座上不要插接用电设备,摇表有三根线,一根接火线一根接零线一根接地,然后摇啊摇,摇啊摇,等到自己怎么摇摇表上的指针都比较平稳的时候,那个读数就是绝缘电阻值了。
  兆欧表的使用
  1.正确选用兆欧表
  兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。测量500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;对于绝缘子、母线等要选用2500V或5000V 兆欧表 。
  2.使用前检查兆欧表是否完好
  将兆欧表水平且平稳放臵,检查指针偏转情况:将E(接地端)、L(线路)两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将E (接地端)、L(线路)两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。
  注:要指向最“0”是根据欧姆定律可知当在测量之前电阻最小。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-31
按下表填写,这是我已完工程的资料湘质监统编施2002-60电气设备绝缘电阻测试记录 工程名称: 长沙市湘江风光带第五标段 共 页第 页仪表型号:ZC—4测试日期: 2009年 7月28 日计量单位:1000MΩ电压:1000V天气情况:晴气温:32 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N 层段、路别、名称、编号庭院灯 1000 1000 1000草坪灯 1000 1000 1000LED灯带 1000 1000 1000射灯 1000 1000 1000门柱灯 1000 1000 1000 测 试 人:孟建红测试结果: 合格旁站监督人:施工单位复查结果: 施工单位项目专业技术负责人:杜铁良 09年7月28日监理(建设)单位核查结论: 项目专业监理工程师(建 监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人): 年 月 日注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。本回答被网友采纳