在房间空调器和换热器的性能试验中,焓差法以其经济、快速的特点,愈来愈取得重要的地位。那么,有个问题:与房间热平衡法相比房间空调焓差法有什么优缺点?
1、被试房间空调器在房间热平衡室中的安装接近于实际使用状态,因而比焓差法安装误差小,数据更可靠。
2、从理论上讲,房间空调空气焓差法有一个不大的原理误差。(另撰文分析)
3、房间热平衡法需要在整个房间都达到所需工况的热平衡后才能进行数据测量,这个时间通常要在6小时以上,否则数据不准确。而焓差法只需工况稳定且试验风洞达到热平衡后即可进行数据测量,这个时间一般不超过2小时。因此,房间空调焓差试验室使用效率高。
4、房间热平衡法不能进行非稳态制热能力的测量,因而也就不能进行房间空调季节耗电量的测量。
5、房间热平衡法只能进行房间空调的性能测试,不能进行单独换热器的性能试验,因而在汽车空调的试验设备上几乎无用武之地。
6、对于要进行低温试验的场合,房间热平衡法的使用有很大困难。
综上所述,房间热平衡试验室,仅在房间空调试验设备的标定上发挥着作用。广大的使用范围已经被房间空调焓差试验室所取代。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考