ABB变频器ACS800故障代码 TORQ FLT 是什么意思

变频器启动后报TORQ FLT 故障,然后跳闸,能复位,再操作还是故障,急 谢谢

转矩故障(TORQ FLT)的原因是:
如果速度误差 SPEED ERROR 高于SP DEV LEV 的时间超过了TORQ FLT TD,传动将由于TORQ FLT 跳闸。

故障说明速度误差太大,解决办法可能是:
1. 检查减速斜坡时间。
2. 检查转矩和电流极限的设置。
3. 检查转矩监控(组)的参数设置。
4. 检查电机和电机电缆。
5. 检查脉冲编码器(A 和 B)与RTAC 模块的连接(如果选用的话)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-25
从字面看应该是转距的故障,是不是转距太大了憋着劲了
第2个回答  2009-12-30
可能负荷太大
第3个回答  2009-12-25
检查负荷