为什么消防水泵出水管超过300就要设电动阀

如题所述

根据GB50974-2014的
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;
2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修
时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;
1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;
2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修
时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;
4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm;
4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm;
5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门;追问

我问的就是为什么超过300,要设电动阀,是手动阀不方便开启?还是其他什么原因,

追答

这个手动阀门开启本身就不方便,较大时开启力度需要更大,所以改为电动阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-24
消防水泵的吸水管、出水管当直径超过300时,宜设置电动阀门。并不是强制要求设置电动阀门。详见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
当消防水泵吸水管、出水管管径超过300时,水流量比较大,手动操作的阀门操作难度很大,使用电动阀门是从增强系统的安全性和可靠性角度出发的。
第2个回答  2023-09-17
上海生产阀门的厂家哪家最好?上海阀门厂家很多,具体说哪家最好,其实很难回答,这个要看你从哪方便来评价,每个厂家生产的阀门产品各不相同,所涉及的领域也区别很大,打个比喻,有的是做水系统的,有的是做工业系统的,工业系统又分很多领域,比如:电力、化工、石油、药业等等众多领域。这里简单介绍几家公司吧,水系统领域的上海奇众阀门,苏州纽威阀门,上海冠龙阀门这个几家单位还不错,工业阀门领域的也可以的。
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,以下是2022-2023年国内一线十大阀门品牌企业厂家,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。