气动薄膜
调节阀的死区:1、缓慢的改变(增大或减小)输入,到调节阀行程发生一个可察觉的变化;2、缓慢的改变(减小或增大)输入,到调节阀行程发生一个可察觉的变化;3、上述两项中输入值之差即为死区。死区至少需在行程的 25%、50%、75%处检查,并以其最大值作为整个调节阀的死区。
死区校验:在输入信号的 25%、 50%、 75%三点上进行校验, 方法为缓慢改变 (增 大或减小)输入信号,直到观察出一个可察觉的行程变化(0.1mm), 此点上正、反两方向的输入信号差值即为死区。不应超过全量程的 3%。