开关大小主要按线材的承载能力定的,当前你电器可能只有三千多w,但你以后增加用电设备总不能加一些换个开关吧。所以依据你的线材能力,建议总开关设置在40A比较合适。 追问: 但是我插座是四平方的,用电不得在插座上吗?四平方的铜线可以承受多大电流?是不是就可以计算我总闸开关用多大合适 回答: 4平方的线按承载能力来说能过最大40A的电流。家里用的插座一般都是10A或16A的。所以4平方完全可以满足插座的使用。因线路一般都是预埋在墙壁里,一旦损坏更换也很麻烦,所以保护开关的整定动作值一定要小于线路的承载能力。 追问: 那我用40A的
空开合适? 回答: 根据你的线路40A的开关能确保线路安全和使用寿命 追问: 可是我买了32A的空开 追问: 主线6平方可是副线插座是四平方,用电都是用在插座上的,你不应该拿主线大小计算,应该安副线大小算 回答: 呵呵,那岂不更安全了,对于你的线路来说32A小了点,不能发挥线路最大效率。 补充: 按现在常见的家庭线路配置来说是一个总开关后面再带四五路分回路如照明,插座,空调等。插座回路也一般会采用
漏电断路器。 看你的表述,好像是家里面只有一条6平方的主回路,然后在线路上分接出照明及插座线。 追问: 就是在6平方主线直接分出插座和照明灯的,我是不是应该按照副线4平方的线来买空开,拿我应该用多大A数的空开呢? 追问: 我家在6平方主线直接分出4平方的插座和照明灯的,就一个总开关,我是不是应该按照副线4平方的线来买空开,我应该用多大A数的空开合适呢? 回答: 应该按照大于4小于6的标准选择总开关,因为线径的
载流量是一个理论值。但还存在着线径是否标准(一般厂家生产的电线只会小于等于标准线径),敷设方式不同(空气,穿管,地埋,不同方式载流量不同)接线方式(压接是否紧密,绝缘包扎是否牢靠)不同等影响因素,就要在实际操作中降级处理。也就是说4平方铜线理论上能过40A电流,但实际你的情况打个八折是比较保险的。所以为你6平方的主线选择40A的主开关,你的线路是承载的起的。是安全的,电器故障造成的
跳闸基本上都是漏电或短路或过载。以你的线路看40A保护能力不会对线路造成影响,能起到对短路或过载故障的保护作用。但因为你的线路是综合性的,所以不建议使用漏电断路器。 追问: 漏电保护主要针对人,怕伤人了 追问: 空开太大了起不了保护作用怎么办? 回答: 1. 因为你那是综合线路不太适合用漏电断路器,要想起到保护作用就得添加漏电保护线路给插座。 2. 40A空开在电器出现短路或过载时与小空开没什么区别都会动作。只是没有漏电保护 追问: 你扣扣告诉我可以吗 追问: 你的意思是我家的情况如果漏电不会起到跳闸的效果, 回答: 不是不会起到跳闸的效果,而是你照明插座混在一条线路里,这样出现跳闸的概率比较大,一般来讲照明和空调线路不设漏电保护,因为照明一般位置比较高不容易碰到且能接触的位置基本都有绝缘处理。空调是因为外机安装在室外若装了漏保遇上阴雨雪天气,你空调频繁跳闸基本上就不好用了。况且你全部电器都在一条线路上,一旦发生漏电跳闸,一是故障点不好确定,二是查不出原因就送不上电,遇上晚上出这事,没有照明你更难处理。你要想完全安全的话就把线路分开,把插座单放一条线,照明用一条线,空调用一条线。