HDPE土工膜的施工方法

如题所述

首先,进行将施工现场的地基清理找平夯实,不得有树根、石子等硬物,以免硌坏土工膜,其次将将土工膜从坡上往下滚铺,沿一定方向铺设,土工膜与土工膜的直接的搭接不低于10公分,土工膜与土工膜的接触面应用布擦拭干净再焊,用爬焊机焊接,这里的爬焊机又叫双轨热熔焊接机,焊接完毕后,要进行检测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-23

HDPE土工膜施工方法介绍:

HDPE土工膜的铺设:

在铺膜前对HDPE土工膜外观质量进行开包检查,记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷。裁切之前,经丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,在膜铺设中膜与膜之间接缝的搭接宽度不小于100mm,使接缝排列方向平行于坡脚线,即沿坡度方向排列。铺设HDPE防渗膜时应力求焊缝少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料。同时也容易保证质量。通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。 HDPE防渗膜在铺设中,应避免产生人为褶皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺平。铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对HDPE膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。

土工膜焊接的两种方式: 

A,热熔焊接:土工膜在焊接前须重叠15cm,膜块须调整好以使接缝尽量减少褶皱和成“鱼嘴”的可能。

B,挤出焊接;土工膜焊接缝合应重叠7.5cm,缝合区域在缝合之前必须进行清理以确保该区域清洁且没有水、灰尘、垃圾或任何碎屑。

HDPE土工膜的焊接要求:

1,不论是生产性焊接还是试验性焊接,必须保持焊接的温度、速度、压力使焊接达到预期效果

2,每条焊缝应被检验,焊条必须保持清洁和干燥。

3,焊接边坡时,焊缝长度方向应沿坡度延伸,不能横穿。尽量减少边脚和零星膜的焊接

4,HDPE土工膜表面应清除油脂、水分、灰尘、垃圾和其他杂物。

5,在HDPE防渗膜搭接处,应去掉皱折,当皱折大小于10厘米时,采用圆形或椭圆补丁,补丁大小应超出切口周边5厘米。

6,当环境温度和不利的天气条件严重影响HDPE土工膜焊接时,应停止作业。

7,应对焊接机定时保养,要经常清理焊接机设备中残留物。

HDPE土工膜的焊接方法:

采用双轨热熔焊接。楔焊机无法焊接的部位,应采用挤出式热熔焊机,配以与原材料同质的焊条,形成堆焊的单焊缝。

1.热锲焊机焊接工序分为:调节压力、设定温度、设定速度、焊缝搭接检查、装膜入机、启动马达。

2.接缝处不得有油污、灰尘,HDPE土工膜的搭接段面不应有泥沙、结露、潮湿等杂物,当有杂物时须在焊接前清理干净。

3.每天焊接开始时,通常应在现场先试焊一条0.9mm×0.3mm的试样,搭接宽度不小于10cm,并在现场进行剥离和剪切试验,试样合格后,便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正是焊接。热锲焊机在焊接过程中,需随时注意焊机的运行情况,要根据现场的实际情况对速度和温度进行微调。

4.焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。

5.在遇上土工膜长度不够时,需要长向拼接,应先把横向焊缝焊好,再焊纵缝,横向焊缝相距大于50cm应成T字型,不得十字交叉。

6.焊膜时不许压出死折,铺设HDPE土工膜时,根据当地气温变化幅度和HDPE土工膜性能要求,预留出温度变化引起的伸缩变形量。

7.在下雨期间或接缝有潮气、露水、或者大沙的情况下不能进行焊接,但采取防护措施是除外。

8.温度低于5时,按照规范要求不应施工,如果须施工的话,焊接前应对焊机进行预热处理。

9.HDPE土工膜在焊接时应该采用稳压性能好的发电机供电,在特殊情况下采用当地用电时,须使用稳压器。

HDPE土工膜施工时应注意以下事项:

1,焊机拖带的电源线在使用过程中,须远离其工作部位,以免损伤脑筋电线发生漏电。

2,除热风焊接外,热风枪的嘴部在任何情况下都不得与HDPE膜面接触,并且尽可能的远离膜面、人体、机械等物体。

3,焊机在不使用时,不得直接放置在HDPE膜面上,应放置在支架或沙袋带上。

4,裁膜刀使用完毕后,应立即将刀片收回刀盒内。

5,在现场使用的各种临时性小型工具,使用完毕,应及时放入工具箱内。

6,严禁将从挤压焊接机枪头摘下的焊料物直接丢弃在土工膜面上。

7,HDPE土工膜施工现场禁止吸烟,不得穿带铁钉的鞋或高跟硬底鞋到膜面上行走,不允许从事有可能破坏土工膜成品的一切活动。

土工膜焊接后的检测方法:

目测、充气检测及破坏试验,目测主要是对铺设的土工膜外观、焊缝质量、T型焊接、基底杂物等进行细致的检查,所有施工人员对这一工作都应贯彻在全部施工过程中。除目检外,如有必要还可采用真空检测和气压检测,充气压检测的充气强度为,5分钟不漏气,考虑到卷材较柔软易变形,允许压力下降20%。对HDPE土工膜进行拉力测试时,其标准为在做剥离和剪切试验时,焊缝没被撕裂开而母才被撕拉破坏,此时焊接合格。HDPE土工膜的外观检查,发现膜面有孔眼等缺陷损及焊接过程现的漏焊、虚焊、破损等情况下,应及时用新鲜的母材修补,补疤每边超过破损部位10-20cm。

第2个回答  2017-02-14

HDPE土工膜的铺设

1.铺设HDPE土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。

2.HDPE膜裁切之前,应该准确丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,一般不宜按图示尺寸裁切,应逐片编号,详细记录在专用表格上。

3.铺设HDPE土工膜时应力求焊缝最少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料。同时也容易保证质量。

4.膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm,通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度,即沿坡度方向排列。

5通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。

6.HDPE土工膜在铺设中,应避免产生人为褶皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺平。

7.HDPE土工膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对HDPE膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。

土工膜的焊接

1.热锲焊机焊接工序分为:调节压力   设定温度   设定速度   焊缝搭接检查   装膜入机   启动马达 加压焊接。

2.接缝处不得有油污、灰尘,HDPE土工膜的搭接段面不应夹有泥沙等杂物,当有杂物时必须在焊接前清理干净。

3.每天焊接开始时,必须在现场先试焊一条0.9mm×0.3mm的试样,搭接宽度不小于10cm,并用拉力机现场进行剥离和剪切试验,试样合格后,便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正是焊接。试样上需标明日期、时刻、环境温度。热锲焊机在焊接过程中,需随时注意焊机的运行情况,要根据现场的实际情况对速度和温度进行微调。

4.焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。

5.在遇上土工膜长度不够时,需要长向拼接,应先把横向焊缝焊好,再焊纵缝,横向焊缝相距大于50cm应成T字型,不得十字交叉。

6.相邻土工膜焊缝应尽量错缝搭接,膜块间形成的结点,应为T字型,尽量减少十字型,纵模向焊缝交点处应用挤压焊机加强。

7.焊膜时不许压出死折,铺设HDPE土工膜时,根据当地气温变化幅度和HDPE土工膜性能要求,预留出温度变化引起的伸缩变形量。

8.当手提焊机的温度控制所指示的焊机温度低于200℃时,要用干净的布或棉纱掸掉再焊,必要时应重新打磨,切忌用手擦试。

9.当接缝处有结露、潮湿、泥沙等影响时,处理后再进行焊接。

10.在下雨期间或接缝有潮气、露水、或者大沙的情况下不能进行焊接,但采取防护措施是除外。

11.温度低于5℃时,按照规范要求不应施工,如果必须施工的话,焊接前应对焊机进行预热处理。

12.挤压焊接机在焊接过程中,应该经常检查枪头的滑块,磨损较严重时应及时更换滑块,以免损伤膜面。

13.土工膜在焊接时应该采用稳压性能好的发电机供电,在特殊情况下采用当地用电时,必须使用稳压器。

第3个回答  2017-01-21

一、铺设前准备工作

1、地基处理:清扫土工膜铺设面,要求基本平整,土体坚实,不能凹凸不平,裂纹等。不能有尖锐物、石块、铁丝、木棒等,防渗范围内的草皮、树根要清除,对于杂草要喷洒灭草剂。

2、与膜接触面,铺设粒径小的砂土或粘土层作防护层,防护层厚度不宜小于30cm。

二、铺设方法

1、沿一定方向铺设,铺设平顺,松紧适度,以适应少量沉陷。

2、土工膜预留10cm左右的边,焊接用专用热焊机焊接,土工布用缝包机缝合。

3、对于铺设好的土工膜,边缘接缝处要求不能有油污,水份,尘土等,以免影响焊接质量。

4、焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜,便之搭接一定的宽度,搭接宽度一般为6-8cm且平整无折皱。

5、施工程序:PE膜焊接,缝底层布;翻转缝上层布

三、焊缝质量控制

随着施工的进展,要求及时检查复合土工膜与膜焊接质量,对漏焊、虚焊部位随时用

塑料焊枪补焊,具体做法如下:

1、焊缝现场检测方法:

焊缝现场检查目前来说还没有很好的方法,一般情况下多为目测,看两条焊缝是否平整、清晰、无皱、透明、无挟渣、气泡漏点、熔点或焊缝泡边等。

(1)将焊缝之间的两头用焊枪焊死,再用一个带有压力表的气筒,夹住气针,将气针穿进焊缝之间的一个孔里面,检测的每段距离为1.5m-3.0m左右为宜,压力按土工合成材料测试规程上要求的控制在0.5-2Mpa,时间在30s左右。打气时,如焊缝里面的气随气针外泄,这时只要把穿针部位塞上橡皮泥,打空气,用手指按在气针前,如果观察30秒以上,气体不会泄漏,这时就视为连接合格。

(2)用显微镜检测时,把显微镜放在可疑处,如发现有漏点、虚点、就用焊枪或胶粘剂处理。

2、复合土工膜上的无纺土工织物的缝合,用手提封包机,要求松紧适度,保证膜与织物

联合受力。

四、工作人员应穿软底、平底鞋,铺好后应及时覆土

本回答被网友采纳
第4个回答  2016-05-18

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽,避免尖锐物刺伤。
1、 应从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序;
2、 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;
3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上;
4、先边坡后场底;
5、边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线。

相似回答