10KV电压互感器发生零序接地故障,二次空气开关跳闸,零序保护跳闸。为什么还会烧毁???
应该怎么处理。。。。??。。。
举报该问题
推荐答案 2009-09-04
电压互感器的零序圈吧。。。。。应该知道电压互感器是不允许短路的吧。电压互感器是有铜丝绕的线圈,发生短路的话会产生线圈过热现象,有可能会烧坏的。设想一下家里的交流电短接L合N,我试过4平方的铜线瞬间就断了。。。。。虽然空开跳了但是短路的瞬间就很有可能把线圈烧损的。很正常的,根电压互感器的制造工艺也有关系的。好点的互感器可能烧坏的几率小点。但是只要短路就有烧坏的可能的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FF2247SMP.html
其他回答
第1个回答 2009-09-04
可能是空气开关整定值太大,处理办法自然是从零序接地故障出发,故障好了自然就OK了,既然知道是这个故障应该知道怎么查,不再缀述。
第2个回答 2009-09-06
问题不全,烧毁什么?
第3个回答 2009-09-07
是你的系统发生了接地还是你的PT发生了接地哦,这两种情况都回造成跳闸 的,而二次开关跳闸都还烧了些啥呢?麻烦你补充完全才好给你分析.
相似回答
10KV电压互感器烧毁
原因都有哪些
答:
10kV电压互感器爆炸绝大部分是因为谐振导致过电压和过电流(电压谐振和电流谐振)使一次设备的绝缘损坏
;另外发生较多的还有
二次发生短路使之烧毁
。绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备...