农村如何自已安装地线

在农村通常是没有地线的,但很多家电都需要用到地线。如果自己要自己做一根地线起接地作用呢?
(本人城市装修电工,非专业人员或标准答案勿回复!!)
我曾专门搜索过此问题,找到一个比较好的答案,但此答案过余复杂,望找到一个比较切合实际的答案!
农村如何自已安装接地线? 采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。

1、挖坑

在距离墙面至少2.5米处,挖一个坑。坑深度为2.3~2.5米,宽度无要求,能够放进一根角钢即可(最好挖宽点,否则施工的时候会有麻烦)。坑长度不低于6米。

2、放角钢

在坑内撒盐,撒盐的目的是降低土壤的电阻率。如果没有盐,用木炭或纯水均可。之后,将角钢垂直放入坑内(一定要垂直),每根角钢之间的距离为3米,并固定好。放置好角钢后,角钢的上端距离地面应该在0.8~1米。   

3、焊接

把扁钢放在角钢上面,与每根角钢都焊接在一起。焊接完成后,就是一个口朝下的“山”字。焊接完成后,接地体基本上就完成了。

4、接线

把电线拿过来,在“山”字中间那一竖对应的扁钢上打孔接线,或直接焊接到扁钢上。

5、引线

此时的电线,就是地线了。把这根线引入配电箱内,接在配电箱的地排上。这样一来,从地排上就能引出地线,连接屋里的所有插座了。此时用的电线是铠装电线,可以直接埋在地下。

扩展资料

接地注意事项:

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。

8、严禁使用其它金属线代替接地线。

9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。

10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

参考资料:百度百科—接地线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-15

1、挖坑

1、操作之前必须检查接地线。接地线应在试验周期以内。软铜线应无断头、断股,金属连接部、螺丝连接处应无脱接、松动,线钩的弹力应正常,不符合要求的应及时进行维修或调换。

2、装设接地线前必须先验电。装设接地线应使用绝缘棒。绝缘棒握手部分应做出明显标识。

3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。装设过程中,人体不得碰触接地线或未接地的导线。

4、在打接地桩时,要保证接地质量,能借地体快速疏通事故大电流。严禁使用其它金属线代替接地线。

5、同杆塔架设的多层电力线路装设接地线时,应先挂低压、后挂高压;先挂下层、后挂上层;先挂近侧、后挂远侧。

6、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。

7、接地线应规范编号,字体醒目。接地线编号与存放位置应一一对应,库房中存放的接地线不应有报废品;使用中的接地线编号应与工作(操作票)填写、实际装设地点接地线编号一致。

8、工作完毕要及时拆除接地线。拆接地线次序与装设相反。

9、要爱护接地线。接地线使用时不得扭花,不用时应将软铜线盘好。接地线拆除后,不得从空中直接向下抛扔、随地乱摔或通过接地引下线向下过渡,要用绳索传递。注意接地线的清洁。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-19

首先你要断掉电源,在接地过程中会用到镀锌钢管或者镀锌角铁;准备好这两样东西其中一种即可。

然后将镀锌钢管或者镀锌角铁打入地下至少2米;接头做好防腐处理(镀锌的是不会生锈的)

如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。

接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上,接头连接要牢固可靠,并且安装漏电保护器。

扩展资料

接地注意事项:

带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故

参考资料

接地线-百度百科

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-23
接地线的目的是为了安全,但也不能太简单了,尽可能使接地电阻接近标准10欧姆。1:你可以在合适的地下挖一个50CM见方一米深的坑,用直径10MM的钢筋焊一个支架,用钢筋引出,放进坑内,填土时再撒些煤灰,就可以了。2:如果是楼房,你可以找个地方挖出地基,找到地梁的粗钢筋,在上面焊上一条10MM的钢筋引出也可以。千万不能直接向地面打钢筋,一则接地电阻太大,二则一但有人拔掉后果不堪设想,因为如果有地方漏电,电流便通过人体到地,人有触电的危险。地线引出线要与钢筋拧紧,尽量用铜皮线,截面积不小于进户总线截面积的三分之一。
第4个回答  2019-12-23
地线是在电系统或电子设备中,用于接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故,把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。而关于农村自建房,自制一个地线并不难,而且现在是钢筋地圈梁首先需要4根0.8米的扁钢,焊接在一起,形成一个“王”字,做好接地体后,在地面挖一个0.7米以上的坑,最好是能够放入接地体为宜的大小;同时在接地体上焊接一个能伸出地面1米左右的钢筋,放入坑内埋好。其次,若是房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个,像这样的状况就要请专业人士了,自己不要轻取妄动。当然,若是房子建好也可以看看自家的房子是否需要做地线,是你家建太高,建的地方雷电多,就要装地线,要附近都有比你家高的,就无所谓了,所谓天坠有高个子顶着;而且若是你所在的农村地区的变压器的覆盖面积太广,集中制作接地体,会导致地线电位升高,反而失去了原本的作用,也没必要接地线。不过,如果自建房楼层多时,则最好在每一层卫生间、厨房间凡是今后可能安装家用电器设备需要有保护接地的位置都安装一个崁入式接地盒,同时需要注意:室外直接布线需要使用铠装电线,这种电线可以直接埋到土里,不需要穿线管,特别注意连接线一定要埋在混泥土构造柱中,不能粉在墙面,强大的雷电电流可以将墙面打炸,这绝不是危言耸听,我亲眼看到几家了,此外,在靠近以后配电箱放置位置的地方,散水外用一根32的镀锌钢管或者镀锌角钢直接打到地下!最好选择3个点,不低于2米一个点!