地暖分水器支路阀门都关着,排气阀里面淌水 地暖管子里面有水吗

家里在装修 冬天不准备住, 房子里是地暖。原来地暖管子里面有水,我找人排出来了。当时分水器的 进 回,每一个阀门都关上了。 但是今天发现屋里漏水了 。 一看发现是回水的那个 排气阀里面冒水, 当时忘关上了。 我就是想问下, 分水器支路的每个阀门都是关着的,但是 回水的排气阀里面有水了, 那我现在的地暖管子里面还有水吗, 还需要重新排下吗?
请专业人士讲解。

1)新球阀一般不会漏水,16个分支阀也关闭(确定当时8路管已经全部排空),回水管放气阀也开着,不会对地暖管形成压力而进水,所以不用再排水。
2)回水的放气阀没关闭不是忘记,而是排空人员故意没关,防止回水阀漏水时好从这里漏出,才能不会对分支阀门形成压力。
回水管放气阀冒水是因为回水阀门关闭不严漏水造成,原因是凡尔线质量不好或挤住杂物,你可以给红色手抡(回水阀门)增加点压力试试。
3)如果放气阀还冒水,可用粗管引入下水道。或者找物业换回水阀门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-25
1、这个是你现场拍的照片吗?我发现你的压力表装在了分水器的回水上,供水主管阀门是个球阀,关闭着。但是回水主管阀门是个圆阀,不知道是否关闭?。
2、因为我看这压力表有读数,所以系统内还有压力,应该是回水阀门没有关闭(圆形的红色阀门),压力表的压力指的是主管管道的压力。但因为你将每个回路的小阀门都关闭了,水只是进入了分水器,没有进入下面的管道。
3、在排水工作进行前,要将供水阀门和回水阀门都关闭,每个回路上的阀门,分别开启,逐个吹出里面的水,这样操作比较搞的干净。主管道的阀门不能再开启,防止外面的水又会顺着管道进入你家的地暖管道。追问

这是我找了一个图片。
其实当时已经排出水了。 我意思 当时已经排了出去,每个支路的阀门关上了,但是当时回水的排气阀忘了关了,这两天一通水, 排气阀里面冒水了, 那现在的地暖管子里面进水了吗? 还需要在排一次吗

追答

如果你每个回路的小阀门都一致关着,那水就没有进去,水进入的只是在分水器的下面的那个铜管里。
如果你不放心的话,可以这样操作:
1、关闭供水主管阀门,回水主管阀门,
2、打开一路地暖回路,让分水器里面的水进入地暖管路里,
3、OK了,分水器里面的水,只有一点点,进入到管路里,就显得很少了,即使结冰也不会涨裂管道。

PS:水结冰会冻裂管道的原理:水在4℃时候,是热缩冷张的,所以,水从4℃结成冰,体积会增膨胀约10%左右,体积的增加,会涨裂装水的容器。

第2个回答  2019-06-09
有上下两个阀门,要是排气的话,上面的阀门可以自动排气,想手动排气的话把下面的阀门逆时针手动打开,不要用工具,一般用手拧开就可以,用工具容易破坏阀门的,下面的放气阀衔接上一根导管,放水出来就ok了。
第3个回答  2013-12-25
地暖管路里的水是排不净的追问

当时已经排出, 排不很干净我知道, 我意思 当时已经排了出去,每个支路的阀门关上了,但是当时回水的排气阀忘了关了,这两天一通水, 排气阀里面冒水了, 那现在地暖管子里面进水了吗?

第4个回答  2013-12-25
25的管帯8路,能热么