目前地下工程防水方案有以下三种:
方案一:外防外贴法施工
外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。

方案二:外防内贴法施工
外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。

方案三:离壁式衬砌防水施工
该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-15
1)工程卷材防水层防水两种即外防水(防水层贴结构外面即迎水面)内防水(防水层贴结构面即背水面)外防水外防外贴(施工结构层→防水层贴结构层→砌保护墙)外防内贴(砌保护墙→防水层贴保护墙→施工结构层)两种施工般情况采用外防外贴
2)外贴与内贴相比较其优点:防水层受结构沉陷影响;施工结束即进行试验且易修补;灌筑混凝土致碰坏保护墙防水层能及发现混凝土缺陷并进行补救其施工期较土量较且易产塌现象能利用保护墙做模板转角接槎处质量较差
3)工程卷材防水层应选用高聚物改性沥青类或合高类防水卷材
4)卷材防水层工程施工要定施工条件要求防水层施工应按施工要求土质情况降低基坑水位般应水位降低至防水层底部低标高少于300mm并保持水位直保护结构完止
5)基坑周围面水应加排除或控制使其流入基坑同要准备排水措施防基坑雨水积聚用冷粘施工卷材防水层施工完毕需留排水装置继续排水7d保证胶粘剂充固化避免早撤掉排水装置导致水升防水层、水压顶卷材搭接部位胶粘剂密封膏造渗漏或鼓泡现象
6)铺贴卷材严禁雨、雪施工;五级风及其施工;冷粘施工气温宜低于5°C热熔施工气温宜低于-10°C
7)采用外防外贴铺贴卷材防水层应先铺平面铺立面第块卷材应铺贴平面基层立面保护墙相交阴角处卷材平面立面各占1/2
8)平面立面相交处应由平面始向铺贴卷材阴角部位用手持压辊滚压使卷材紧贴阴角空鼓现象阴角处卷材接缝卷材接缝应留平面距立面应于600mm
9)铺设完平面立面卷材防水层应该防水层进行质量验收检查防水层表面皱褶、裂缝、孔洞、翘边等;卷材搭接缝处封口条否粘贴牢固密封否靠等发现问题要及修补消除隐患
10)防水层经验收合格应及做保护层做保护层使防水层破坏用胶粘剂点粘固定层石油沥青纸胎油毡保护隔离层保护层做应符合规定:顶板卷材防水层细石混凝土保护层厚度应于70mm;底板卷材防水层细石混凝土保护层厚度应于50mm;侧墙卷材防水层宜采用软保护或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆