用兆欧表测量绝缘电阻时,应将被测绝缘电阻接在兆欧表的什么之间

如题所述

被测绝缘电阻都接在“L”,“E”之间。

摇表有三个接线柱:

线路(L)|接地du(E)|屏蔽(G) 。

测量设备对地绝缘电阻时,E端接在地线上,L端接被测的线路上。测量电机或电气设备外壳绝缘电阻时,E端接在被测设备的外壳上,L端接在被测导线或绕组的一端。

扩展资料:

电缆绝缘电阻测量的安全技术方法:

1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。

2、测量摇表:1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。

3、在有瓦斯的井下摇测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。

参考资料来源:百度百科-电阻测量

参考资料来源:百度百科-兆欧表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-07

兆欧表怎么使用?绝缘电阻如何测量?老电工手把手一步步教你,简单实用的电工技术!

第2个回答  2019-09-19
应该是被测电器,而不是电阻。将兆欧表的负极接在被测电器的外壳,正极分别接在被测电器电源插头的两个脚。电器的内部电路是不允许检测绝缘电阻的,这时因为绝缘表的输出电压比较高(最低也要250V),很容易将电器内部的原件击穿损坏。
第3个回答  2013-12-01
兆欧表的正确接线. 兆欧表的接线柱共有三个:一个为"L"即线端,一个 为"E"即地端,再一个"G"即屏蔽端(也叫保护环,被测绝缘电阻都接在"L","E"之间,
第4个回答  推荐于2017-11-26
摇表有三个接线柱:线路(L)|接地(E)|屏蔽(G) 。测量设备对地绝缘电阻时,E端接在地线上,L端接被测的线路上。测量电机或电气设备外壳绝缘电阻时,E端接在被测设备的外壳上,L端接在被测导线或绕组的一端。本回答被网友采纳