懂电的高手教一下,配电箱一合闸就跳闸是什么原因?怎么测火线是否接地?还是零线接地了?短路,断路的详细方法?用数字万能表测的,不胜感激。谢谢
你好:
——★1、首先,你要区分空气开关跳闸的性质:带漏电保护的开关跳闸,属于漏电的性质;而不带漏电保护的空气开关跳闸,属于过电流或者短路性跳闸。
——★2、漏电造成的跳闸,应该使用电工专用仪表 “ 500 V 摇表” 测量开关下口的线路。负载电器较多的线路较麻烦,要分段查找的。注意,工作零线、与保护零线相连碰(或相连接)也是漏电保护开关跳闸的原因之一。
——★3、短路性跳闸,也要分段查找,一般情况下短路性故障都发生在负载端,可以逐个负载进行检查,检查中一定要注意安全。
对啊!就是怎么用万能表测出来是哪里跳闸,跳闸原因是哪里
追答万用表不容易测接地,要用兆欧表
追问那怎么用兆欧表测出来?
那怎么用兆欧表测出来?