11问答网
所有问题
绑扎钢筋间距大于多少满绑,小于多少隔一绑一,
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-12-24
绑扎钢筋是否满扎,不与间距大小相干!见GB50666-2011
《混凝土结构工程施工规范》
第5.4.7-2条:墙、柱梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网交叉点应全数绑扎,板底钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FF4v4P7872PqqM2444M.html
其他回答
第1个回答 2015-10-02
是否满绑和间距大小没有关系,而是和钢筋的受力性质有关。
第2个回答 2015-10-02
大于4米的网状可隔一绑一
第3个回答 2018-12-23
大于200的满绑
第4个回答 2018-12-23
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》
5.4.9 钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。
相似回答
钢筋绑扎满绑
和跳绑规范要求
答:
使用绑线和手钩进行绑扎。满扎就是纵筋与横筋 相交处就绑扎。跳扎一般都是接一个相交处一扎,很像梅花形状。一般光圆钢筋都是
1
跳1扎的,而锣纹钢筋最好是绑满扣。间隔120的板筋,不论光圆还是锣纹都
满绑
。二、
钢筋绑扎
的细部构造的规定 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;墙、柱...
大家正在搜
10个钢筋绑扎间距多少
梁板钢筋绑扎间距是多少
钢筋绑扎间距过大有什么后果
钢筋绑扎箍筋间距验收规范
钢筋之间的间距是多少
钢筋绑扎间距规范
钢筋绑扎节点间距
钢筋绑扎间距允许偏差
绑扎钢筋间距与图纸相符
相关问题
钢筋规定是间距多少要求满扎
钢筋绑扎的方法和钢筋绑扎之间的间距多少?
钢筋绑扎搭接长度规范要求
关于钢筋绑扎要求哪个规范说必须满绑
钢筋间距多少可以跳绑规范要求
钢筋扎丝的绑扎要求,是否都要满绑,有没有规范还是标准?
钢筋绑扎间距允许偏差
钢筋绑扎都需要满绑么?