4平方的电源线用多大的断路器?

如题所述

正常情况下配25A的就可以,如果负荷端功率稍大一点的话可用32A的,但不能再大了,因为断路器额定电流不要相同或超过电线的额定电流,那样开关断路器就起不到保护作用了,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-13
用多大的断路器不应该以电线来选,应该以实际用电选择断路器。断路器要保护什么东西,是设备还是线路。如果是保护线路那可以按电缆载流量确定空开类型及额定电流;如果是保护设备那就必须按设备的额定电流选空开,就不能以电缆载流量选空开。
第2个回答  2021-08-12
明线铺设的应使用32A的,,暗线铺设的使用25A的也可以。
第3个回答  2021-08-12
4平方的电源线用20~25A断路器即可。
第4个回答  2021-08-13
BVR4mm²明敷,载流量约为35 A。如果您是根据导线截面积选配断路器,建议选用的断路器额定电流为40A。