请教郭卫国老师 10kV配电系统配电方案问题

郭老师,您好!我是做水泥厂设计的新手,前期我们要做配电方案选定,首先我们从地方变电站引一条110kV线进厂总降,降压至10kV 给高压电机和车间变供电,总降位于负荷中心,供电半径大致是250米。
现有2方案待选,一、设一个10kV配电所,另有6台高压电机和4台车间变直接于总降母线上。
二、设3个10kV配电所,高压电机和车间变分别从这3个配电室引回路供电,进一步缩短开关柜与电机和车间变的距离。
请您帮我解说一下这2种方案的优劣,哪种更好。

方案一:
可以节省一部分开关柜设备的投资费用,但由于高压电机和车间变均从总降引出,电缆总长度一定增加了,所以在电缆上的投资也增加了;

将控制开关放在总降的结果,就是在总降控制设备方便了,但从管理上来说,设备的启动的停止,是车间自己的事,在车间现场没有能力控制,虽然可以通过增加控制按钮来控制,但由于现场没有开关柜,电压、电流、功率等参数都不知道,也无从控制,也就是给现场的控制带来了困难;

同时,由于设备都接地总降的母线上,如果某台控制开关有问题,就会出现越级跳闸情况,造成10KV,甚至是110KV全停事故;

方案二:
和方案一相反,虽然增加了10KV配电室,增加了总设备的投资费用,但对设备的现场控制和管理带来了方便;同时由于增加了分配电室,中间就多了一到二级开关进行把关,如果有问题,也是局部问题,不会影响到全厂;

从实践中看,基本上所有的企业都是采用方案二的。