中央空调空气能主机一启动水箱循环水流就关停

如题所述

水流开关故障:
1、触点粘连;假如水泵损坏,主机照常工作,待防冻保护启动后,主机保护性停机;
2、触点不闭合;主机无法启动。
一般中央空调水系统的水流开关都是机械式的,叫靶片式流量开关。靶片伸入主管道,水达到额定的流速时会推动靶片动作,和靶片连接的连杆就会触动上面的微动开关,给主机水流正常工作的信号。
系统中无水,循环水泵故障,或者控制水泵的接触器没有正常吸合,都会导致没有水流或者没达到设计的流量,在这种情况下,换热器内的温度会很快降低,换热器内的水不能带走氟制冷剂蒸发产生的冷量,氟制冷剂还不能够充分的蒸发就被吸回压缩机,会造成压缩机的液击,会损坏压缩机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-14
您好,中央空调水流开关故障的解决方法是1、系统循环水不足;遇到这种情况首先需要检查系统补水装置是否正常,正确操作打开系统管道最高点的手动放空气阀,如果没有水溢出,则是系统缺水;2、水流继电器损坏。遇到这种情况则拆卸水流继电器,检查微动开关动作是否灵敏、通断是否正常。如都不是这两种原因导致的故障,则需联系厂家进行检查维修。
第2个回答  2022-11-14
1、系统循环水不足;遇到这种情况首先需要检查系统补水装置是否正常,正确操作打开系统管道最高点的手动放空气阀,如果没有水溢出,则是系统缺水;

2、水流继电器损坏。遇到这种情况则拆卸水流继电器,检查微动开关动作是否灵敏、通断是否正常。如都不是这两种原因导致的故障,则需联系厂家进行检查维修。
第3个回答  2022-11-13
中央空调空气能主机一启动水箱循环水流就关停需要检查一下:
1、检水流关本身信号复杂接线是否异常。
2、检水系统的水流及包括泵在内的各件是否工作正常。
3、请检水4102泵的工作状态,泵前后水系统管路上的阀门是否完打,水管上的过滤器是否堵塞。
第4个回答  2022-11-13
这种故障是由于空气能热泵系统管路内制冷剂严重泄漏导致的。建议报修,让维修工对空气能热泵系统管路检漏,找到冷媒泄漏点补漏,真空泵抽真空后重新加注标准量的新冷媒。在维修好之前应给空气能热泵断电停用,防止压缩机频繁启停造成压缩机烧毁。空气能水空调是一种将空调和地暖结合起来的新产品,它将空调和地暖的优点集于一身,但又没有空调和地暖各自的缺点。