我建了一处厂房,设备用电量是60千瓦。三相电,变压器是100的

离我的厂房有550米。请懂行的大哥给我设计一下,我应该用多少平方的铝芯电缆〔地埋〕。够用就行,这样能经济点。还有就就是末端的电压能不能够。一个小时的线损是多少〔实际线损〕。这台变压器别的用电量不大。请大家多帮忙,急

60千瓦电流在120安左右,你是地埋且较长,如果使用铝线的话建义你使用VVLG系列35平方电线就可以满足你的使用条件
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-26
60KW三相电流为:
60000/(220*3*0.8)=113(A) 注:有电机有照明或加热设备,功率因数及效率按0.8取值。
考虑到有一定的传输距离,可以使用70平方的电缆。
线损为:113*550*0.0294Ωmm2/m/70*3=26V
末端电压为:220-26=194V
线路损失功率:113*26*3=8.8KW
1小时8.8度电
建议把变压器移到用电现场。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-09-23
端电压400V,末端370V(单相约214V)时,线与线的电压降为30V,单根电线电压降:U=15V,60KW的电流:I≈115A,距离:L=550米,铝线电阻率:ρ=0.0283
求单线电阻:
R=U/I=15/115≈0.13(欧)
线截面:
S=ρ×L/R=0.0283×550/0.13≈120(平方)
线损:
P=UI=15×115≈1.7(KW)
一小时三相线损总:
1.7×3≈5(KW)
第3个回答  2009-09-23
建议把变压器移动到用电器附近.用16平方的铝线作高压.低压用25或35平方即可.
相似回答