谁能教我怎么看电焊机铭牌啊?下面有图

电焊机铭牌怎么看呢?焊机有六个档位,这图上也没有说明六个档位每档的电压,电流,功率啊?电焊机焊接时的电压为什么都是50V到60V啊?220V和380V的电压给转换成60V不是浪费吗?这么低电压能产生那么大功率?说的好的加分!
二楼的你能说的再详细点不?图片上的解释很清楚了,但是我文字上的没有解答啊?

1,普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃电弧,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接
2. 你的电焊机是250A的,铭牌上标明的有电焊机的暂载持续率在百分之20时的电压是30伏电流是250安,百分之35时电压27.4伏是电流是187安,百分之60时电压25.6伏是电流是140安
3,下面功率因数的下面是,焊机在输入380和220伏时在暂载持续率百分之20时的额定电流220伏是70安380是41安还有他的容量15.7KVA;持续率百分之35时220伏的额定电流是53安380是31安容量是11.8KVA;持续率百分之60时220伏的额定电流是40安380是23.5安容量是8.9KVA
4.暂载持续率是电器设备在设计是要考虑设备运行的实际况。其中一个叫暂载率。
(1)什么叫暂载率:国际上基本按二种计算方法。一种按5分中内实际通电时间来计算.过去是按10钟计算,现在已停用。
例如电焊机:在5分钟内实际电流的时间是3分钟,这那这个比值3/5是这台电机的暂载率为60%。(这个暂载率是由焊机设计部门专门调查研究制定,立为国家标准)
(2)那么暂载起什么作用呢?制造厂可以把2分钟的冷却考虑到设计容量中去。那么他做10千瓦的电焊机,可以当16.7千瓦用。这样全国要节省多少原料。
(3)那些设备在设计时不能考虑暂载率呢?一般用一次要超过5分以上的用电设备,在设计时不能考虑
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-24
安全电压是64V以下,要不就会造成触电事故.考虑到防护及环境因数那么你这个电压就不能高.水下作业都是12V的隔离安全电压来的.
电焊条有1.5,2.5,3.2.....你的档位就是用来对应相应的电焊条调节电流的
第2个回答  2009-09-22
电流很大,功率=电压 X 电流,所以功率很大。大电流在短路状态下,融化经过化学加工的电焊条,达到焊接金属的效果。