开关柜里的电表接线方法

大家好!有个问题想请教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 进线柜铠装式金属封闭开关设备里装一个三相三线表用于计量,从图纸上看从电流互感器引出的是A411,B411,C411,N411这四个端子,请问和我的电表的进出线怎么接?电表有A相进出端子,C相进出端子。在下很急,希望懂的次开关柜的朋友给与帮助,本人不限感激!
电表是装在计量回路上的!

A411接电表A相进出端子,C411接电表C相进出端子,电表A相、C相出线端子全部接到N411上。空余的B411端子必须和N411短接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-23
你这个应该是用表显示三相电中的每两相的电压吧。柜子上用了三块电压显示表和一块电流显示表吧。这么说完了之后你应该知道怎么接了吧。一个表上接两跟线。
第2个回答  2009-08-23
如果2个电流互感器二次线端子分别为:S1(A411)、S2(B411);S1(C411)、S2(N411)时,三相三线表1端接A411(A相借线并接),3湍接B411;4或5端接B相线;6端接C411(C相借线并接),8端接N411。
注:三相三线电度表计量欠准确,属淘汰品种。一般应用三相四线或3个单相电度表作为三相用电计量。