ABB自恢复过欠电压保护断路器为什么通电后不会自动合闸?

如题所述

过欠电压保护和自恢复一体化设计;另一种是不带过电流保护的自恢复式过欠电压保护器,采用磁保持继电器和模拟电路来实现过欠电压保护的电器,在主回路中使用时需要串联断路器才能作为主开关。这两类产品各有特点,用户可以根据实际需求情况来选择使用。

1 ABB带过电流保护、具有自恢复功能的过欠电压保护断路器产品介绍
2015年,北京ABB低压电器有限公司作为JB/T12762-2015《自恢复式过欠电压保护器》的第一参加起草单位共同编制了本标准。同年开发了国内第一款带过电流保护、具有自恢复功能的过欠电压保护断路器SH200NAARVP(以下简称ARVP)。
ARVP根据极数分1P+N和3P+N两种,如图1所示(为便于分析,本文主要以1P+N的ARVP为例进行介绍)。





与以往ABB开发的系列过欠电压保护产品相比,ARVP具有以下优点:①具备过欠电压保护后电压正常时的自恢复功能;②具备过电压反时限保护功能;③具备“死循环”故障的自动合闸锁定功能及解锁功能;④具备更精确的异常电压保护延时功能和较高的抗干扰能力;⑤具备人性化的设计:微过压或微欠电压保护跳闸后,如果后端用户需要紧急用电,此时较短的时间内合闸通电不会导致后端负载损伤,也不会造成安全事故,可以通过手动合闸短时用电。

1.1 ARVP产品的结构和工作原理
图2为ARVP产品的结构模块组成图。ARVP产品由MCB模块和自恢复式过欠电压保护驱动模块两部分组成,驱动模块由电动机操作机构(电机、齿轮传动机构)和控制电路组成。

ARVP电器原理框图如图3所示:由电源电路、电压采样电路、断路器(分合闸)位置检测电路、微处理器、电机驱动电路、电机、齿轮传动机构、微型断路器(MCB)等部分组成。电压采集电路、电源电路和MCB分别从电源的输出端取电(即供电),电源电路提供12V的直流电源为微处器、驱动电路和直流电机供电。电压采集电路会将从供电端采集到的电压信息发送给微处理器,位置检测电路从MCB的输出端检测开关位置状态,并将状态信号反馈给微处理器,以便微处理器作为是否发送驱动信号给驱动电路的条件;当电机接收到驱动电路提供的正反转驱动工作信号后,驱动齿轮操作机构运动,根据设计的变速比驱动MCB自动分合闸动作。

1.2 ARVP的功能
ARVP是一款带过电流保护的过欠电压保护微型断路器产品,完全符合JB/T12762-2015《自恢复式过欠电压保护器》的相关要求,并且可以作为JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》要求具备自恢复式过欠电压保护器和总开关为一体化产品的理想选择。下面介绍ARVP主要具有功能和优点。
1.2.1 隔离功能
ARVP产品是集MCB和自恢复式异常电压功能于一体的产品,具有隔离功能。由于MCB模块采用S200系列的微型断路器,其内部触头耐压可达2000V/1min,内部触头的开距大于5mm,远远高于其他同等条件下作为隔离功能开关产品触头常规开距4mm的要求。
与JB/T12762-2015《自恢复式过欠电压保护器》中提及的不带过电流保护的自恢复式过欠电压保护器OUPA(继电器原理)产品相比,ARVP作为住宅入户主开关具有更大的优势,因为继电器原理的产品没有设计灭弧室,开断距离不足,在电流被接通或分断过程及过载、短路电流出现时很容易造成触头熔焊,从而导致OUPA产品使用寿命降低。尤其是当ARVP应用在常规户内配电系统(如放射式、树干式、混合式)设计中,后端使用电子式剩余电流保护产品时,其L极、N极双切断且具良好隔离功能,对后端用户的人身安全更有保障。
1.2.2 过电流保护功能
ARVP产品作为带过电流保护的OUPA产品,S200系列MCB模块设计有磁脱扣和热脱扣保护装置,具有良好的过电流保护功能,由于其设计了大的触头开距和合理的灭弧室结构,分断能力可达6kA。
过电流保护后,ARVP产品会直观显示当前故障状态:指示灯红灯常亮。过电流故障的情况下,ARVP产品不会执行自动合闸动作;过电流故障排除后,ARVP指示灯会根据前端电压的实际情况显示其电压的状态,且自恢复(自动合闸)功能处于锁定状态。


当过电流故障被排除后,且前端电压处在正常值的范围内,可以通过手动合闸一次解除自恢复锁定,从而使产品恢复原始自恢复功能的状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-01
1、你家的空调没有接在空调专用插座线路上,而是接在普通插座线路上;
2、你家的空调最大功率4150W,其最大电流19.5A,由于家庭还有其它一些负载,且负载功率因数不可能等于1,因此还存在无功电流,这样使得负载总电流>空气开关的额定电流,所以跳闸;
3、在空调启动瞬间,启动电流通常是额定电流的5-7倍,这样超过空气开关的额定电流,所以空调启动跳闸。
建议:
1、将空调接入空调专用线路,否则普通线路承受不起大电流,存在用电安全问题;
2、更换空气开关,至少60A。
追问追答你的空调没有漏电保护器,总开关也没有,空调有安全问题。
如果确定接线在普通插座线路,打开配电箱改下线路就好了。
总开关应用漏电保护器,过欠压保护应该换大的,电器全开他是受不了的,所以需要换大的。欠电压脱扣的断路器的动作机构是由电磁衔铁杠杆联动的,只有当电磁线圈通电将衔铁吸合,合闸杠杆才能勾动机械得以成功合上;否则,受衔铁制动,合闸是会自动跳闸(即使外力也合不上)的。但不会引起损坏。先检查外部二次线路接线是否正确,是否牢固,有无松动现象。如果带欠压脱扣器,检查其是否损坏,还有闭合电磁铁有无损坏,内部机构是否有卡阻现象等等。
除了以上原因外,还有保护单元故障、电源电压异常、等情况都会导致断路器无法合闸。家里自从装上 空调以后开始,自复式过欠压保护器开始跳闸 装修的时候没注意走线现在空调和 冰箱用的是一根电源线\\墙上开关盒内的空调开关根本断电后 空调和冰箱都有电把普通插座的开关断开后后空调和冰箱都断电 冰箱额定耗电量0.47KWh/24h洗衣机耗电量:1.02千瓦/小时可能洗衣机也连接在这根普通插座的线路上(冰箱+空调+洗衣机) 是不是这个自复式过欠压保护器小了?现在是 40A 打算换成60A 的,可以么? 是自复式过欠压保护器的问题还是 空调漏电?应该怎么办? 怎么样避免跳闸又不会损伤电器?