安装气体检测仪的步骤有哪些?

如题所述

气体检测仪的安装很简单,虽说产品说明书里面有气体检测仪安装的详细内容,部分客户还是不知道该怎么操作。其实只要在安装气体检测仪的时候做到这几点,就可以更加轻松、快捷的做好这一项小工程。

一、气体检测仪检测气体与空气的比重

由于检测比空气重的气体,需要将气体检测仪安装于距离地面较近的地方,通常为距离地板30cm左右即可快速、精准、稳定的检测出气体浓度,从而采取响应的安全处理措施。

检测比空气轻的气体,需要将气体检测仪安装于距离天花板较近处,通常为距离顶部30cm左右的位置即可。需要注意的是气体检测报警控制器主机安装位置标准为距离地面160cm处,方便操作人员进行操作,也避免仪器本身成为障碍物。

二、气体检测仪探头走线接线

气体检测仪探头的走线非常简单,前提需要知道检测环境应安装几个探头,然后根据探头数量来选择三线制还是四线制,出于后续可增加探头数量,建议使用四线制,方便后续增加探头及维护。

确定了使用四线制型号输出之后,就需要根据气体检测仪探头的个数和检测气体的位置,来设定合理的走线线路,这一块非常简单,只需要串联连接,使用分线盒逐个将探头连接即可。

三、固定气体检测仪和调试

选定了气体检测仪探头位置和线路走线后,余下的就是体力活了,只需要固定气体检测仪探头和线路的电源线即可。检查后,通电测试。由于气体检测仪调试过程比较繁琐,气体检测仪在出厂前已经调试完毕,客户是不需要再进行任何调试操作的。

在气体检测仪安装几个必须做到要点的问题里面,做到以上三点就足够了。这样简单、快捷的安装气体检测仪效率更高、成本更低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-31
安装(haigu)气体检测仪的步骤有哪些?

1、确定需要检测的气体
国家和地方有关法规、消防和建筑规范,以及工业安全标准等都对在某些类型的装置和设施安装气体检测仪有具体要求。但这些法规和规范仅覆盖一少部分应检测气体,大多数情况还必须使用其他指标来确定哪些气体和设备的哪些部位需要监测。其中需考虑的最重要因素是气体的实际危害,即毒性或爆炸性危险。我们应根据需要选择适合的气体检测仪。
2、识别潜在危险点
潜在危险点可分为两大类:
(1)泄漏点,就是危险气体能泄漏出的位置。
(2)受体点,即危险气体能对人员、财产或设备造成威胁的位置。
尽管大多数装置具有众多泄漏点和受体点,但这两大类危险点并不总是处于同一场所。例如,潜在泄漏点可能位于临近的工厂。对泄漏点的识别,需查阅所有危险区域分类图、工艺安全管理和风险管理平面图等资料。一般来说,气体检测仪的安装位置应靠近潜在泄漏点。在对人员造成损害或伤害可能性大的位置,即使附近无具体泄漏点,也应进行检测。
3、建立设计目标
4、确定气体检测仪的安装位置和数目
第2个回答  2016-05-11
气体检测仪的种类很多,不能一概而论啊。鹤壁华诺煤炭化验设备五合一检测仪是最多样和强大的德尔格多种气体检测仪。它有25个电子化学感应器,2个可燃气体催化感应器,还有2个红外传感器。可以理想的用于检测环境空气里的毒气,可燃气体的溢出和氧气的缺失。
可连续和同时查出多至5种气体

智能化的插口和运作 电子化学传感器
大小紧致
内部高性能泵选项
数据存储(50h)选项

电脑软件“Gas Vision“使数据具象化
第3个回答  2019-12-11

1.电源线的考虑绝大多数的气体检测仪都是DC24V直流电源作为工作电源电压,因此需要考虑直流电源,直流电源分正负极,跟交流电源不同,对于检测仪来说必须要分清正负极。

2.安装接线需要考虑仪表的功耗,根据距离远近选择合适的电源线,大于推荐100米距离建议用屏蔽线。

3.我们需要明白你的固定气体检测仪接线控制方式,是直接单点就地显示,就地现场报警还是需要集中控制集中管理,若是简单的就地显示报警。

4.控制报警信号的联动控制接线,有些固定式气体检测仪还需要实现报警后联动排风或者消防的报警控制。

第4个回答  2020-07-04

    判定需要监测的气体的特性(比如密度),选择合适的安装点

    将气体探测器固定,并按要求接线

    将报警主机安装在合适的位置,比如消防指挥中心、监测室等

    用说明书规定的电缆,将探测器和报警主机连接起来

    测试