砖混结构的屋顶现浇后一天就下雨了 又过了三天雨又开始下 直到今天还在下 会不会对屋顶有影响 我在安徽南部 今年三月初六现浇的
那什么时候可以加建二层
追答在底层模板及支撑系统不拆除的条件下,现在就可以加建二层了,但要注意不要对一层楼板施加冲击荷载。
追问谢谢 那什么时候拆支架模板
有的是四米 梁用多大的钢筋 最大的跨度是五米 用多大的钢筋 现浇面八厘米可以不
追答一般2周就可以拆除。
4米的梁高度取40cm,配筋下部3根16的,2上部根12的,箍筋6个的间距200。
5米的梁高度取50cm,配筋下部3根18的,2上部根12的‘箍筋6个的间距200。
现浇板厚度不要低于10cm,配筋8个的钢筋间距150mm
现浇面八厘米可靠不
追答可以!
追问有些地方有细小裂缝 什么原因 有没有影响。应该怎么处理
追答如果不是贯通裂缝就没有问题,如果是贯通裂缝最好做一道防水处理。
追问估计没有贯通 因为下面没有水渗出