3.5万千伏的高压线的安全距离是多少

政府要我家旁建高压线,请问辐射大吗?

线离居民区:3.0米。

线与地面的距离:35-110kV高压线的安全距离为8米;35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。

用电安全注意事项:

1、自觉遵守安全用电规章制度,用电要申请,安装、修理找电工,不私拉乱接用电设备,用电要安装漏电保护器。

2、不能往电力线、变压器上扔东西,不能在电力线附近放炮及燃放烟花爆竹、采石、修房屋、立井架、砍伐树木。

3、不能使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。

4、不要将电话线、广播线与电力线混装在一起,同孔入室。

5、不能攀登、跨越电力设施的保护围墙、遮栏。

6、电灯线不宜过长,要将灯头固定,不要将灯头拉来拉去,当手电筒用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-09
35kV架空线和建筑 最小垂直距离4m,最小间距3m。(一个是竖直方向一个水平方向)

辐射肯定有,但是磁场大小跟电流正比,跟距离平方反比。空气磁阻大。有十几米距离就没问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-17
您好,我正在帮您查询相关的信息,马上回复您。追问

首先需要指出的是(35000千伏)没有这么高的电压等级,目前国内最高的高压输电是特高压1100kV 。你应该指得是35kV吧,按照中华人民共和国《电力实施保护条例实施细则》规定,35KV架空导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离是3米(也就是不小于3米)。

第3个回答  推荐于2017-05-22
电力设施保护条例实施细则
【颁布单位】 国家经济贸易委员会 公 安 部
【颁布日期】 一九九九年三月十八日
【实施日期】 一九九九年三月十八日
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
“3.5万千伏的高压线”楼主应该是笔误了,应该是3.5万伏或者是35千伏。辐射肯定是有的,不过比电脑手机等等的辐射小多了!!