PKPM中侧移刚度比Ratx1<1,形成薄弱层地震剪力自动放大了是什么原因?怎么调整?

4层小别墅。薄弱层是第3层,二层的柱450*450,三层柱450*450,四层柱400*400

就是上层刚度大,下层刚度小,这种结构是不利的,所以下层就会被视作薄弱层,需要高标准严要求,也就是地震力放大。
问题的关键,就是为什么会造成这种刚度差异。

影响建筑物各层的侧向刚度主要因素是竖向构件(柱/墙)的平面尺寸,以及楼层的高度。其他因素也有,但是影响要小很多。
既然你的竖向构件不存在下层比上层小的情况,那么多半是层高的问题。
如果上层高度比下层矮,就会发生这种情况。尤其是上层为斜屋面的情况,这就等于是一个斜撑屋架体系,刚度尤其大。

另外,并非只要上层刚度大于下层就都算是薄弱层,而是有一定程度的,具体看抗震规范GB50011-2010第3.4.3关于“侧向刚度不规则“的判定。追问

您说的对,就是因为斜屋面使这个情况出现,那如果斜屋面要作为结构层建入模型中有什么好方法降低这个斜屋面的刚度吗?

追答

这个问题我以前回答过,见下面的连接:
http://zhidao.baidu.com/question/2202128874007953308.html?oldq=1
这个链接里还有我之前回答的另一个相关问题的连接。

追问

那再请教您一个问题,如果坡屋面按平屋面建模,层高取坡屋面高的一半。一般来说坡屋面的层高都不会很高,取一半刚度仍然很大,甚至直接去坡屋面的高度刚度仍然很大,这怎么解决?

追答

我上面链接里说了啊,如果是刚度比的问题,用降低层高按照平面建模可能不行,所以可以考虑不把斜屋面建模,而是作为荷载加在平屋面上。

当然,这个方法只能应用于同时存在平屋面和坡屋面两层楼板的场合,即视作平屋面和坡屋面共同形成一个三角形的屋架。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考