湿式报警阀组压力开关只有一组线,另外泵出口有电接点压力表,哪个进消控室做反馈信号

如题所述

这个安装在消防主管道上,按照规范规定的 11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。