22KW电机,星三角启动,偶尔在启动时好跳闸

一台22KW锅炉吸风电机,星三角启动,最近偶尔在启动的几秒钟时间内好跳总闸,这时的电流表读数超过100A以上,在未降下来时总闸就跳了,但开关柜的100A空气开关不跳。重新合上总闸再启动又正常了.不知何因?请相关师傅帮助解决一下,O(∩_∩)O谢谢

22KW锅炉吸风电机的额定电流约44A附近,直接起动电流是额定电流的4~7倍,取6倍计算也超过260A,采用Y/△启动时的电流将是原电流的1/3,即90A附近,启动瞬间超过100A也属正常。开关柜的100A空气开关不跳是因为空气开关负载电流略大于额定电流时,跳闸时间≥1小时;而总闸跳闸应检查是否容量比开关柜的小或开关兼有其它负载而超载所致,也有可能是开关热变形金属片与跳闸杠杆距离过近(紧贴着),应留有一小段距离空间的。
起动几秒钟跳闸,重新合闸就正常,是因为电机经起动后有一定的旋转惯性,重新合闸启动电流相对降低所致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-01
请检查是否瞬间起动电流过高,电机连线有没有松
第2个回答  2009-10-01
请检查是否瞬间起动电流过高。检查电机好怀、等
第3个回答  2009-10-01
是用的降压启动吧 可能电机有问题 或启动器问题
第4个回答  2009-10-01
总闸有问题