发电机断路器合闸跳闸后就合不上了,必须断电后才能再合上是什么原因?

如题所述

发电机断路器不合闸主要原因有:
1、跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。
2、断路器上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。
3、跳闸后保护模块有没有指示,如有,根据指示查查负荷侧有无短路等故障。
4、看看欠压脱扣线圈是不是卡住了。
发电机断路器不合闸的解决办法如下:
1、在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。
2、万接点松脱要紧固,元件损坏和线圈烧毁即需更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考