请问三相四线电表上面写3*10A(40)是什么意思?

我的电表是三相四线电表上面写3*10A(40) 那我可以用多少千瓦的用电器呢?

3*10(40) 每相可以通过10A电流 电表短时间内总的可以通过40A电流 .

3*30(100) 每相可以通过30A电流 电表短时间内总的可以通过100A电流 .

1600imp/km-h 如果是机械电表 代表旋转1600圈是一度电 ,如果是数字电表 代表红灯闪烁1600下是一度电 ,160imp/km-h 同理 。

拓展资料:

主要结构:

三相电子式预付费电能表是采用进口专用大规模集成电路,16位A/D转换、数字乘法器、应用数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表。

工作原理:

电能表由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。

参考资料:三相四线电子式电表 百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-22

3相计量,最大量程40A。理想状态下(纯阻性负载,忽略一切损耗)(380*40*1)/1000=15.2kW;一般情况下取功率因数值0.85,则(380*40*0.85)/1000=12.92kW,即正常情况下大概可承受13kW左右负荷。

拓展资料

三相四线

三相四线是由三根火线和一根零线组成的。其联接有星形接法及三角形接法两种,一般采用星形联接方法。

接方法

三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法。

因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。

若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。
采用星形接法时。线电压与相电压的关系如何?星形接法时,线电压与相电压之间的关系是:U线≈1.732U相

三相交流电如何产生旋转磁场?

在三相异步电动机的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场。 由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流,而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场。

三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后均不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!

参考资料:百度百科三相四线

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-21
3*10(40) 每相可以通过10A电流 电表短时间内总的可以通过40A电流 .
3*30(100) 每相可以通过30A电流 电表短时间内总的可以通过100A电流 .
1600imp/km-h 如果是机械电表 代表旋转1600圈是一度电 .
如果是数字电表 代表红灯闪烁1600下是一度电 .
160imp/km-h 同理 .
50HZ 是频率啊 这个不用管 固定的 .
如不是互感器的电表 直接读数就是用电量.
第3个回答  2009-08-17
3相计量,最大量程40A。理想状态下(纯阻性负载,忽略一切损耗)(380*40*1)/1000=15.2kW;一般情况下取功率因数值0.85,则(380*40*0.85)/1000=12.92kW,即正常情况下大概可承受13kW左右负荷。
第4个回答  2009-08-17
三相四线电能表上写着 3*10(40)A是表示电能表的额定线电流为10A,在短时间内应用电流可允许大一些,一般不超过40A