第1个回答 2009-09-07
蒸发器脏,堵或管路有空气,测一下高低压,它们的数值是:
134A: 低压:100---200kPa(10--20psi)
高压:1180---1480kPa(12--15psi)
故障:高低压都高:制冷剂过多
高低压都高很多:管路有空气
低压接近零高压稍高:制冷剂内有水膨胀阀冰堵
低压低高压稍高:冷凝器脏堵
等等。
还有啥不明白的再发吧,我告诉你。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-09-08
从膨胀阀出来后管子是冰的,请问是冷的还是结露的,那说明压缩机及管路正常。
压缩机--干燥器--冷凝器--膨胀阀--蒸发器--返回压缩机。
你的情况高压管应该温度很高吧,现在应该存在以下二种情况:
1、缺氟;
2、膨胀阀开度小或有堵的情况。
第3个回答 2009-09-07
问题似乎是低压过高。
膨胀阀冰堵了
第4个回答 2019-07-01
1、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。 原因:制冷剂全部泄漏了。
排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
2、故障现象:
压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。
原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。
排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
3、故障现象:
压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正常(0.5~0.7MPa)。 原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。
排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。
4、故障现象:
空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。
原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞。
排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。