ocgi采样值

如题所述

工程师在数据采集和分析中常常会面临采样率、时间分辨率和频率分辨率的选择和设置,并且在不同工况、数据和分析方法的条件下得到的结论也不尽相同。
采样率也称采样速度、采样频率,常用单位用每秒采样数Sample/s表示(也可用Hz表示)。它定义了从连续信号中提取离散信号的样本个数,而采样过程就是运用ADC将模拟量转换为数字量的过程,在此过程中我们要尽可能地记录并复现原始信号,以用于分析。关于采样,我们应该知道:
1、采样定理,也称奈奎斯特-香农采样定理,1928年由美国电信工程师H.Nyuist提出。它指出了再连续信号所必须的最少数目的离散值,即在采样过程中要求采样频率大于有效频率(关注的最高频率)的两倍,,采样得到的信号才能包含原始信号的所有信息,被采样信号才能不失真地还原原始信号,反之则信号失真产生混叠现象。
采样定理不仅适用在频域,时域也同样满足,描述为频带为F的连续信号可用一系列离散的采样值来表示,只要这些采样点时间间隔即可复现原始信号。
2、采样精度和速率,采样定理只描述了从连续信号到离散信号的理想采样,并未涉及关于幅值量化的采样精度和速率,其中ADC是数据采集的核心,高精度采样和高速率转换的ADC是保证精准采样原始信号的关键,在ICE61000-3-6和GB/T 24337-93中对测量仪的精度明确规定谐波电压Uh小于标称电压UN的百分之一时,电压允许误差是0.05%,也就是说ADC采样分辨率要大于1/2000,用计算机语言表达就是满足12位数的ADC即可(如量程电平10v,量化精度为10/(2^12)=0.0024v)。然而在实际运用中我们常选择16位数甚至24位数的高数字化分辨率,能得到更高的信噪比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考