空开隔一段时间就跳闸的原因

如题所述

空开隔一段时间就跳闸的原因是漏电保护发生老化、电路欠压和过载。

1、漏电保护老化,空开/漏保的质量问题或老化,检查是否损坏的方法,漏电保护器上有每月按一次的按钮,按下之后可以正常跳闸说明空开/漏保是没有问题的,如果按下之后没有反应,说明漏电保护器已经损坏。

2、电路欠压,欠压的故障现象与短路一致,但没有电火花。也不会使用一段时间。

3、过载,80%~90%的几率是由于过载造成的。一般来说电线过载,就会产生过热,当热量达到一定温度时就会跳闸。遇到跳闸的情况,我们可以用手背摸一下漏电保护器,如果能感觉到温度,就是过载导致的跳闸。

过载解决方法:

1、电线载流量不够所致。电线的截面积也就代表了这根电线的载流量的大小。如果电线选型较小的话,电线与空气开关的连接处就容易发热,这就会使空气开关造成过载元件误动作而跳闸。遇见这种问题,不要急。

先使用钳形电流表测量线路实际电流,如确定是电流过大,那么有2个办法。第一,减少用电设备功率。也就是较少电器的使用量。第二,更换更粗的电线。

2、如果是负载过大所致。那么一般就是电器经过时间的推移,越用越多,最后电线中通过的电流已经超过了空气开关的额定电流了。只要电流超过了空气开关的额定电流一段时间,那么空气开关内部的双金属片就会弯曲,最后带动脱扣机械动作,从而跳闸。

针对这种情况,我们可以有2种选择。第一,查看空气开关与上级开关的配合情况,看是否可以更换成大一点的空气开关。第二,限制负载,也就是少用电器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考